Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LS-Ausführungen? 4x abgesichert also L1,L2,L3+N oder 3x abgesichert+ N geschaltet.


von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Mich würde es mal interessieren welche Einsatzzwecke den einen oder 
anderer erforderlich machen.

Gerade bei Wärmepumpen und Wechselrichtern sieht man in den Vorgaben der 
Hersteller einen 4 poliger Schalter vorgesetzt.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Bei TT-Netz schaltet man N auch.
(LS für Einphase ist also zweipolig.)
(PE wird nicht geschaltet.)
Und Schalterkonstruktion ist so gestaltet, dass N als letzer öffnet und 
als erster schließt.

https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/trennen-des-neutralleiters-im-tt-system-1?p=all

ciao
gustav

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Die Forderung nach einer allpoligen Abschaltunmöglichkeit findet man ja 
häufig. Einen LS für N fordert das aber nicht.

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Bei TT-Netz schaltet man N auch.
Wo steht das? Da wären ja alle Klemmblöcke wo ein N auf mehrere 
Leitungen geht für TT nicht geeignet.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> Wo steht das?

Im Link oben:

"Trennen des Neutralleiters im TT-System" (ep 12-2004) bereits sehr gut 
erläutert."
https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/trennen-des-neutralleiters-im-tt-system-1?p=all

Oliver S. schrieb:
> Einen LS für N fordert das aber nicht.
Einen separaten auf keinen Fall. Das ergibt sich schon aus klarem 
Menschenverstand heraus.
Aber einen zweipoligen LS, der neben L auch den N schaltet.
BTW: In den Niederlanden habe ich das häufig gesehen.

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

also fordern die Hersteller das so, damit die sich keine Gedanken machen 
müssen in welchen Netz ihr Gerät zum Einsatz kommt und es dadurch zu 
weniger Fehlern kommt, weil alle Fälle abgedeckt sind?

von Hardy F. (hflor)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Hardy F. schrieb:
>> Wo steht das?
>
> Im Link oben:
>
> "Trennen des Neutralleiters im TT-System" (ep 12-2004) bereits sehr gut
> erläutert."
> 
https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/trennen-des-neutralleiters-im-tt-system-1?p=all

Da steht aber nichts, da alle Stromkreise eine eigene N-Trennung 
brauchen. Was ja spezielle LSS benötigt.
Hauptschalter ist ja machbar.

: Bearbeitet durch User
von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Schau in den für Deinen Ort gültigen TAB nach.

ciao
gustav

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.