Mich würde es mal interessieren welche Einsatzzwecke den einen oder anderer erforderlich machen.
Gerade bei Wärmepumpen und Wechselrichtern sieht man in den Vorgaben der Hersteller einen 4 poliger Schalter vorgesetzt.
|
Anzeige
|
LS-Ausführungen? 4x abgesichert also L1,L2,L3+N oder 3x abgesichert+ N geschaltet.Mich würde es mal interessieren welche Einsatzzwecke den einen oder anderer erforderlich machen. Gerade bei Wärmepumpen und Wechselrichtern sieht man in den Vorgaben der Hersteller einen 4 poliger Schalter vorgesetzt. Bei TT-Netz schaltet man N auch. (LS für Einphase ist also zweipolig.) (PE wird nicht geschaltet.) Und Schalterkonstruktion ist so gestaltet, dass N als letzer öffnet und als erster schließt. https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/trennen-des-neutralleiters-im-tt-system-1?p=all ciao gustav Die Forderung nach einer allpoligen Abschaltunmöglichkeit findet man ja häufig. Einen LS für N fordert das aber nicht. Oliver :
Bearbeitet durch User
Wo steht das? Da wären ja alle Klemmblöcke wo ein N auf mehrere Leitungen geht für TT nicht geeignet.
Im Link oben: "Trennen des Neutralleiters im TT-System" (ep 12-2004) bereits sehr gut erläutert." https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/trennen-des-neutralleiters-im-tt-system-1?p=all
Einen separaten auf keinen Fall. Das ergibt sich schon aus klarem Menschenverstand heraus. Aber einen zweipoligen LS, der neben L auch den N schaltet. BTW: In den Niederlanden habe ich das häufig gesehen. ciao gustav :
Bearbeitet durch User
also fordern die Hersteller das so, damit die sich keine Gedanken machen müssen in welchen Netz ihr Gerät zum Einsatz kommt und es dadurch zu weniger Fehlern kommt, weil alle Fälle abgedeckt sind?
Da steht aber nichts, da alle Stromkreise eine eigene N-Trennung brauchen. Was ja spezielle LSS benötigt. Hauptschalter ist ja machbar. :
Bearbeitet durch User
Schau in den für Deinen Ort gültigen TAB nach. ciao gustav Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |