Wir haben in unserem Haus diesen WFT10 seit 1997 im Einsatz, in der letzten Zeit spielt dieser aber verrückt.es kommen Warnmeldungen Frost und Alarm Durchfluss bzw. Alarm Flussdauer, daraufhin schaltet dieser ab. Es besteht aber keine Leckage im Gebäude und extrem Kalt ist es auch nicht. Nach Rücksprache mit dem Installateur bekam ich die Info,für das Gerät gibts keine Ersatzteile bzw. Wartung mehr, also neu kaufen? Zwei Fragen zum Temperatur - und Durchfluss geber, kann man diese durchmessen, oder ist auf der Platine eine kalte Lötstelle ? Hat da jemand Erfahrung. in die Service Einstellungen kommt man über das Passwort.
Friedrich T. schrieb: > Zwei Fragen zum Temperatur - und Durchfluss geber, kann man diese > durchmessen Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die plötzlich beide Mist messen. Die Elkos sind bei älteren Geräten immer einen Blick wert, eine deshalb unsaubere Versorgungsspannung kann zu interessanten Effekten führen.