Forum: Haus & Smart Home Mobiles Klimagerät - Kondenswassersystem Anpassung


von Martin S. (sirnails)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Guten Tag zusammen,

ich brauche mal etwas Schwarmintelligenz, weil ich mir bei meinem 
Vorhaben noch nicht ganz sicher bin.

Ich habe das AEG Chillflex Monoblock, das heizen, und kühlen kann. Ich 
habe es aktuell auf meiner Werkbank, weil die Kühlwasserpumpe kaputt 
gegangen ist (die es natürlich nur in China gibt. Austausch ist 
unterwegs).

Bis dahin überlege ich gerade an einer Sache, die mich schon immer 
stört: Das Kondenswasser-Management.

Man sieht auf dem Bild drei rote Kreise. Der oberste Auslass ist der 
Kondenswasserauslass beim kühlen. Wenn dort kein Schlauch angeschlossen 
ist, läuft das Kondenswasser ab einem bestimmten Füllstand in den 
zweiten Wärmetauscher unten und wird dort verdunstet. Wenn weniger 
Wasser verdunstet wird, als anfällt, dann pumpt eine Pumpe das Wasser 
hoch zum mittleren Auslass. Lt. Anleitung soll man im Kühlbetrieb den 
obersten Auslass benutzen (oder gar keinen).

Beim Entfeuchterbetrieb heizt der obere Wärmetauscher und Kondenswasser 
fällt am untersten Auslass an. Der ist aber so tief, dass man dort 
keinen Behälter hinstellen kann. Das Wasser wird also regelmäßig zum 
mittleren Auslass hochgepumpt.

Im Heizbetrieb das gleiche.

Je nach Betriebsart also soll man ständig Schläuche tauschen und das 
macht für mich keinen großen Sinn.

Meine Idee war, den mittleren Auslass totzulegen und das Kondenswasser 
in die oberste Wanne laufen zu lassen. Dann könnte der Schlauch immer am 
obersten Auslass bleiben.

Wenn der Auslass zu ist, wird natürlich irgendwann Kondenswasser 
heruntertropfen und am unteren Wärmetauscher gefrieren, daher darf man 
dann das Gerät nicht mehr ohne Schlauch im Heiz/Trocknungsbetrieb 
nutzen.

Die Wanne oben ist so gestaltet, dass der Überlauf zum unteren Tauscher 
erst ab einem gewissen Füllstand erfolgt.

Was denkt ihr darüber?

von Gerd E. (robberknight)


Lesenswert?

Benutzt Du das Ding tatsächlich regelmäßig in den verschiedenen Modi?

Zumindest im Kühlbetrieb kenne ich es so dass das Ding etwas effizienter 
wird wenn es unten Wasser verdampfen kann. Von daher wäre es von 
Nachteil dort kein Wasser hinzubekommen.

Ein separater Zuluftschlauch ist natürlich noch hilfreicher für die 
Kühl-Effizienz, steht dem Verdampfen aber nicht im Wege.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.