von Anton W. (antonwert)


Lesenswert?

Hi,
ich schaue mir gerade verschiedene Optionen von Heimspeichern an und 
prüfe dazu auch die Dokumentationen der Hersteller.

Bei Varta gibt es die Option eine "Notstrombox" zu ergänzen.
Hier findet sich eine Dokumentation dazu:
https://www.solarmarkt.ch/herstimg/50-Speichersysteme/Varta/MA_DE_Varta_element_S5_Backup_kurz.pdf

Auf dem Bild auf der 10. Seite deutlich zu erkennen:
1x 3 Poliger LSS (F2)
3x 1 Polige LSS (F3)
1x Fi (Typ B) (Q2)
Auf Seite 11 ist dann das Schaltbild.
Aber F2 ist ja nicht in Verwendung.

Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta 
was bestehendes einfach umgebaut?

Interessanterweise, bei "selbst aufbauen" in der Hausinstallation (S13) 
taucht auch F2 nicht auf.

Es geht mir momentan nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern lediglich um 
die gestellte Frage bezüglich dieser Notstrombox.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Anton W. schrieb:
> Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta
> was bestehendes einfach umgebaut?

Bei (3) sind das drei Steckdosen für gepufferte Verbraucher. Die Klemmen 
X2 sind  für fest verkabelten gepufferte Verbraucher, die dort 
angeschlossen werden. Alternativ könnte da auch eine andere 
Notstromversorgung angebunden werden, jedoch muss die Steuerung der 
Notstrombox das wissen.

von Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)


Lesenswert?

Nach den Datenangaben wäre anzunehmen, dass die Notrombox beim 
Inrush-Current von zwei Kompressorkühschränken bereits aufgeben müsste.

von Anton W. (antonwert)


Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Anton W. schrieb:
>> Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta
>> was bestehendes einfach umgebaut?
>
> Bei (3) sind das drei Steckdosen für gepufferte Verbraucher. Die Klemmen
> X2 sind  für fest verkabelten gepufferte Verbraucher, die dort
> angeschlossen werden. Alternativ könnte da auch eine andere
> Notstromversorgung angebunden werden, jedoch muss die Steuerung der
> Notstrombox das wissen.

Das wäre ein Gedanke, schade nur, dass es nicht dokumentiert ist.
Fraglich natürlich warum diese nicht über den FI geführt werden.

von Michael H. (mha1)


Lesenswert?

Bei dem Preis (5k für 6,5kWh) selbst für die kleinste Box von Varta und 
der langen Umschaltzeit von 90s würde ich mir etwas vernünftiges 
hinstellen. 5,8A pro Phase wäre mir persönlich auch zu wenig.

Mein Favorit bleibt der MultiPlus II 6k5 von Victron Energy mit Akkus 
z.B. von Pylontech. Umschaltzeit für Notstrom <=20ms. Nachteil: Kein so 
einfaches Setup. Auf deren Webseite gibt es aber sehr detaillierte 
Anschlussdiagramme.