Hallo zusammen, ich möchte den Stromwandler QNCT16L 1000/1 nutzen um Strome in 230V Kreisen zu messen. Dazu habe ich parallel zum Stromwandler einen Burdenwiderstand von 360Ohm geschaltet. Das eine Ende vom Burden hängt am µC ADC Eingang und das andere Ende an einem Spannungsteiler mit 10k nach 5V und 10k nach GND. (Siehe 2026-04-19_22.20.32.jpg) Zu Testzwecken habe ich eine alte Glühbirne mit 60W angeschlossen und Messe mit dem Oszi eine schöne Sinuskurve (siehe SaubererSinus.jpg), wenn am Burden nur Oszi und Stromwandler hängen. Sobald ich entweder den Spannungsteiler und oder den ADC anschließe wird alles komplett verzerrt (siehe verzogen.jpg). Was mache ich falsch oder wie kann ich die Schaltung verbessern?
Thomas F. schrieb: > Was mache ich falsch oder wie kann ich die Schaltung verbessern? Deine Schaltung ist auf dem Papier korrekt, aber vermutlich in der Realität nicht. Da scheint irgendwo ein Wackelkontakt zu sein.
Thomas F. schrieb: > Zu Testzwecken habe ich eine alte Glühbirne mit 60W angeschlossen und > Messe mit dem Oszi eine schöne Sinuskurve (siehe SaubererSinus.jpg), > wenn am Burden nur Oszi und Stromwandler hängen. Sobald ich entweder den > Spannungsteiler und oder den ADC anschließe wird alles komplett verzerrt > (siehe verzogen.jpg). Wo hast du dein Oszi genau angeschlossen und wie sieht der Massebezug zu deinem ATmega aus?
:
Bearbeitet durch User
Das Oszi ist Batteriebetrieben (also kein geerdeter GND) und direkt parallel über dem Burden. Und Atmega8 hat den gleichen GND wie der GND beim Spannungsteiler.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.