Berührbare Masse bei galvanisch isolierten Verstärkern

#8063212
Lesenswert?

Ich habe ein Schutzklasse 1 System wo das Metallgehäuse auf PE liegt. Nun möchte ich zwecks Verhinderung von Masseschleifen einen Teil der Schaltung, nämlich Messschaltung und Generatorschaltung, in einem isolierten Teil führen und am DUT jeweils PE und die Masse der Messchaltung wieder verbinden.

Ich habe dazu folgende Spannungsquellen: https://www.dwe-oss.de/product/24v-zu-110v-dc-dc-konverter-120w/

Das Datenblatt sagt 110V aber ich nehme die 150V Variante.

Zwei davon will ich so verschalten, dass ich +-150V bekomme und damit einen Verstärker treiben kann. Die Masse davon ist mit der Masse der Messchaltung verbunden, welche dann am DUT mit PE verbunden wird.

Für die Messchaltung und die Versorgung der beiden 150V Netzteile will ich einen LOP-300 von Meanwell nehmen. Das ist ein Schaltnetzteil AC/DC, was Schutzklasse 2 erlaubt.

Nun meine Frage ob das so zulässig wäre, wenn der Benutzer die Masse des isolierten Teils berühren kann. Einmal der Fall, dass der Benutzer berühren kann ohne die Verbindung zu PE und einmal mit. Die Berührung kommt durch die Tatsache zustande, dass ein Koaxialkabel mit Stecker aus Metall benutzt wird.

#8063287
Lesenswert?

Lothar M. schrieb:

Schwierig schrieb:

Zeichnung

Oder noch viel besser und wie unter Elektr(on)ikern üblich: Schaltplan. Mitsamt relevanten Angaben zu allen beteiligten Komponenten.

Einen Schaltplan aller Komponenten würde den Rahmen sprengen aber ich habe ein Schema meiner Quellen angehängt. Der Mantel des Koaxialkabels soll nicht mit dem Gehäuse verbunden werden sondern erst am DUT an PE gelegt werden. Der Mantel muss aber in beiden Fällen als Berührbar angenommen werden. Einmal ohne angeschlossenes DUT und einmal mit.

Angehängte Dateien:
#8063305
Lesenswert?

Martin schrieb:

Einen Schaltplan aller Komponenten würde den Rahmen sprengen aber ich habe ein Schema meiner Quellen angehängt.

Was verstehst du hier unter "Quellen"? Wo sieht man nun den mehrfach als relevant erwähnten PE? Wo ist eine galvanische Trennung? Was bedeutet es, wenn zwei unterschiedliche Erdsymbole zu sehen sind? Und wo wird irgendeine Information übertragen (der AMP hat keinen Eingang, das DUT liefert kein Signal)?

Geschwurbel in Text- und Grafikform ...

#8063429
Lesenswert?

Rolf schrieb:

Was verstehst du hier unter "Quellen"?

Spannunsgquelle wie im ersten Beitrag erwähnt.

Rolf schrieb:

Wo sieht man nun den mehrfach als relevant erwähnten PE?

Die Symbole haben sich halbwegs etabliert PE ist das Symbol mit den 3 diagonalen Linien.

Rolf schrieb:

Und wo wird irgendeine Information übertragen (der AMP hat keinen Eingang, das DUT liefert kein Signal)?

Es ist ein Schema es geht mit nur um die Sicherheitsfrage und da sind Signale erstmal nicht relevant.

#8063604
Lesenswert?

Entweder hast du geerdetes Gehäuse mit Schutzklasse 1, wo natürlich die spahnnungsführenden Teile nicht berührt werden sollen, oder gänzlich nicht berührbar mit Schutzklasse 2, oder aber mit Kleinspannung berührbar als Schutzklasse 3. ich denke, mit den 150V ist das keine Schutzkleinspannung mehr, sondern gefährlich.

#8063622
Lesenswert?

Carypt C. schrieb:

Entweder hast du geerdetes Gehäuse mit Schutzklasse 1, wo natürlich die spahnnungsführenden Teile nicht berührt werden sollen, oder gänzlich nicht berührbar mit Schutzklasse 2, oder aber mit Kleinspannung berührbar als Schutzklasse 3. ich denke, mit den 150V ist das keine Schutzkleinspannung mehr, sondern gefährlich.

Aber wie ist denn hier nun die Einschätzung? Kann ein Benutzer die floatende Masse berühren wenn sie nicht an PE verbunden ist. Auch in einem Schutzklasse 1 System muss es ja möglich sein isolierte Spannungen möglich zu machen.

#8063629
Lesenswert?

Lu schrieb:

Wenn ich das so sehe, bin ich mir nicht sicher, ob man da immer anfassen sollte. Wenn noch keine zuverlässige Verbindung besteht. Wie lang soll die Leitung werden? Glasfaser wäre auch eine schöne Lösung.

Es geht aber explizit darum, dass die Koaxialleitung eine Spannung an eine Last führt worüber ein Strom gemessen werden soll. Glasfaser ist also keine Option. Länge soll 2m sein.

#8063638
Lesenswert?

Evtl. einen dicken grün-gelben Schutzleiter dauerhaft zwischen beiden Geräten anschrauben und erst später das Koax anschließen, da dann keine gewaltige Spannungsdifferenz mehr auftreten kann, wenn der PE an einem geeigneten Punkt ist? Brummschleife kann man später testen. Wir wissen ja nicht, in welcher EMV-versuchten Umgebung alles stattfindet.

#8063642
Lesenswert?

Lu schrieb:

Evtl. einen dicken grün-gelben Schutzleiter dauerhaft zwischen beiden Geräten anschrauben und erst später das Koax anschließen, da dann keine gewaltige Spannungsdifferenz mehr auftreten kann, wenn der PE an einem geeigneten Punkt ist? Brummschleife kann man später testen. Wir wissen ja nicht, in welcher EMV-versuchten Umgebung alles stattfindet.

Also geht das so nicht? Der Punk ist ja eben nur ein PE zu verbinden und nicht noch ein Kabel zusätzlich zu haben.

#8063643
Lesenswert?

Mal ganz anders gefragt. Wie machen das Spannungsquellen. ZumBeispiel teure SMUs z.B. von Keithley. Die sind auch Schutzklasse 1 und haben sehr oft einen C14 Anschluss. PE wird also ins Gehäuse geführt. Darf man dort die Masse berühren? Die wird nicht berührbar rausgeführt aber meist mit Bananensteckern.

#8063664
Lesenswert?

ich habe das Schutzklassenkonzept jetzt so verstanden, dass man in einem SK1-gerät einen SK2-Bereich einbauen könnte, welcher wiederum darin einen SK3-bereich enthalten kann. Es bleibt doch aber so, dass du mur die SK3-spannung berühren darfst. Diese wäre logischerweise floatend, eben weil isoliert. Es gibt aber in SK3 den PELV Bereich, den man auch speziell erden darf, mit der Funktionserdung, meist über einen hohen Widerstand. Und es gibt den SK3-FELV-bereich, der auch geerdet wird.

Du bist doch aber mit den 150V*2 weitab des Kleinspannungsbereiches. https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Schutzkleinspannung_mit_elektrisch_sicherer_Trennung_(PELV)

#8063689
Lesenswert?

Carypt C. schrieb:

ich habe das Schutzklassenkonzept jetzt so verstanden, dass man in einem SK1-gerät einen SK2-Bereich einbauen könnte, welcher wiederum darin einen SK3-bereich enthalten kann. Es bleibt doch aber so, dass du mur die SK3-spannung berühren darfst. Diese wäre logischerweise floatend, eben weil isoliert. Es gibt aber in SK3 den PELV Bereich, den man auch speziell erden darf, mit der Funktionserdung, meist über einen hohen Widerstand. Und es gibt den SK3-FELV-bereich, der auch geerdet wird.

Du bist doch aber mit den 150V*2 weitab des Kleinspannungsbereiches. https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Schutzkleinspannung_mit_elektrisch_sicherer_Trennung_(PELV)

Das ganze Gerät soll SK1 PELV sein. Dennoch wo finde ich wie dieser Fall zu behandeln ist: Innerhalb ein isolierter Kreis wo die Masse aber berührbar ist (Einmal mit Anschluss an PE und ohne) aber die 150V nie berührbar sind. Das nie berührbar ist ja in der Betrachtung dann auch nicht ganz richtig. Eines der 150V Netzteile hängt ja an der Masse, damit ich die -150V generieren kann.

Gast #8063697
Lesenswert?

Das Gerät ist nur SK1 wenn gefährliche Spannungen nicht berührbar sind.

Das wird mit Testfinger und Testnadeln überprüft - kleine Gehäuseöffnungen unter 3 mm sind zulässig sofern keine berührbaren Spannungen mit den Testnadeln erreichbar sind. Das Gehäuse muss auch mechanisch Stabil sein (Falltest, etc.).

Buchsen müssen geerdet sein wenn sie berührbar sind und gefährliche Spannungen tragen.
Es gibt historisch entstandene Ausnahmen für Audioverstärker (Buchsen von Power-Amps wo man annimmt das die nur im ausgesschalteten Zustand verkabelt werden).

PELV kannst du bei 150 V vergessen. Dein Konzept ist so nicht zulassungsfähig. Du könntest aber Stecker verwenden, die einen metallischen Schirm haben der auf Erde liegt (DB9 etwa).

#8063706
Lesenswert?

Udo K. schrieb:

PELV kannst du bei 150 V vergessen. Dein Konzept ist so nicht zulassungsfähig. Du könntest aber Stecker verwenden, die einen metallischen Schirm haben der auf Erde liegt (DB9 etwa).

Die Stecker haben einen metallischen Schirm. Wie machen es dann Laborgeräte, die berührbare Masse haben?

Die 150V Masse wird nicht im Gerät geerdet, sondern die Masse wird herausgeführt und der Benutzer kann Sie an PE anschließen. Muss aber nicht. Das wird aber die Regel sein.

Gast #8063832
Lesenswert?

Martin schrieb:

Die Masse ist aber nicht geerdet.

Im gerät nein aber außerhalb ist das möglich und muss auch möglich sein.

Ich muss das Gerät ja nicht zulassen und brauche mich nicht mit dir über eine richtige nicht lösbare Erdung streiten :-)

Wolltest du nicht mal Spannungsrampen mit 3 kV (Beitrag "Isolierte Spannungsversorgung") fahren?
Soweit ich mich dunkel erinnere wurde die Spek dann in einem anderen Thread auf 1 kV heruntergeschraubt.

Wenn du jetzt bei 150 V angekommen bist und mit der Spannung noch ein einziges Prozent der ursprünglich 3 kV runtergehst, kannst du das Ding problemlos als PELV deklarieren - und musst dich nicht mit dem Prüfer vom TÜV rumstreiten.

#8063848
Lesenswert?

Udo K. schrieb:

Wolltest du nicht mal Spannungsrampen mit 3 kV (Beitrag "Isolierte Spannungsversorgung") fahren? Soweit ich mich dunkel erinnere wurde die Spek dann in einem anderen Thread auf 1 kV heruntergeschraubt.

Wenn du jetzt bei 150 V angekommen bist und mit der Spannung noch ein einziges Prozent der ursprünglich 3 kV runtergehst, kannst du das Ding problemlos als PELV deklarieren - und musst dich nicht mit dem Prüfer vom TÜV rumstreiten.

Das sind völlig unabhängige Projekte

(Firma: HZB) #8063974
Lesenswert?

Hallo Martin,

prinzipiell geht das so wie Du es gezeichnet hast, ohne das für irgendeinen User eine Gefahr davon ausgehen sollte und Potentialtrennung hast Du sogar zweimal drin. Also ersteinmal alles bestens.

So und jetzt zum nicht prinzipiellen. Da müsste man alle Anforderungen ganz genau kennen. Welche Isolationsspannungsfestigkeit ist gewünscht (NTH = Nice to have) bzw. unbedingt erforderlich (must have)?

Dann gibt es noch den Leakage Current - ein oft als Problem, zu spät erkanntes Problem. Das könnte gerade bei Verstärkern ein Problem mit Störströmen auf den Masseleitern hervorrufen.

Dann existiert da noch die Themen der EMV-Störungen und Restwelligkeiten.

Bei der Schaltung fällt mir auf, das Du die Masse zweimal trennen kannst oder zumindest testen könntest, welche Möglichkeit besser ist in Bezug auf Störungen. Einmal die ganz linke (Ausgangsmasse)-Masse des LOP-300 nur mit den Masse-Eingängen der DWE-OSS verbinden (Masse 1) und als Masse 2 alles was rechts davon ist zusammen fassen. Dann hat man zwei Potentialbarrieren, was die gesamte Isolationsspannungsfestigkeit erhöhen dürfte (Wenn es keine Norm gibt, die dagegen spricht?). Und zum anderen macht man es den Leakagecurrents aller drei DC/DC Wandler, etwas schwerer sich bis zum endgültigen Masseausgang durchzuschlagen.

Manchmal frage ich mich warum kein 50 Hertz Eisentrafo? Das erspart einen viele spätere Probleme.

Bleibt das ein Einzelstück?

Und was ist das für ein Verstärker, geht es etwas genauer?

#8064015
Lesenswert?

Hi Schon mal über einen Triax-Stecker nachgedacht? Ob dieser für so hohe Spannungen geeignet ist kann ich allerdings nicht sagen. Alternativ gibt es doch nicht wenige mehrpolige Steckverbinderbei denen ein PE am Steckergehäuse angelegt und dennoch über die Leiter innen eine hohe Spannung geführt werden kann.

#8064235
Lesenswert?

#8064305
Lesenswert?

Wie ist denn sichergestellt, dass die Innenseele des Koaxkabels im angeschlossenen Prüfling nie mit der Erde verbunden werden kann, während der Schirm ungeerdet ist? Das könnte versehentlich oder über einen voreilenden Kontakt geschehen. Dann liegen am Mantel des Kabels und damit auch am berührbaren Stecker bis zu 150 V gegen Erde an. Schutzkleinspannung endet bei maximal 120 V DC. 150 V sind definitiv darüber.

#8064556
Lesenswert?

Lu schrieb:

Gleiche Frage siehe 19.06.2026 23:06 Für meinen Vorschlag einfach vorher einen grün-gelben dauerhaft anzuschrauben bekam ich 3x Minus. Die Minusspender erklären das bitte mal. Vorauseilende Kontakte schützen noch nicht vor dem DAU.

Naja, der TE wollte keine zusätzliche Leitung.

Was wäre, wenn man die floatende Masse des Gerätes über eine bidirektionale TVS-Diode (oder zwei antiseriell geschaltete Z-Dioden) mit dem PE verbinden würde? Im Normalbetrieb würden die Diode nicht leiten, da der Mantel bei korrekter Erdung des Prüflings auf nahezu Erdpotential liegt. Damit gäbe es keine Erdschleife. Im Fehlerfall begrenzt die Schutzdiode die Berührspannung auf einen zulässigen Wert (z.B. +-10V).

#8064654
Lesenswert?

Fritz G. schrieb:

Was wäre, wenn man die floatende Masse des Gerätes über eine bidirektionale TVS-Diode (oder zwei antiseriell geschaltete Z-Dioden) mit dem PE verbinden würde? Im Normalbetrieb würden die Diode nicht leiten, da der Mantel bei korrekter Erdung des Prüflings auf nahezu Erdpotential liegt. Damit gäbe es keine Erdschleife. Im Fehlerfall begrenzt die Schutzdiode die Berührspannung auf einen zulässigen Wert (z.B. +-10V).

Was passiert dann im Fehlerfall? Die Diode würde einfach durchbrennen, oder?

#8064811
Lesenswert?

Fritz G. schrieb:

Die Spannungsversorgungsmodule liefern maximal 1.35 A. Das hält eine TVS-Diode kurzzeitig aus. Natürlich müsste da noch eine Schmelzsicherung rein, wenn der Störfall länger anhält.

Nun im Falle eines Isolationsfehlers hält der Störfall länger an. Bringt die TVS Diode dann irgendwas oder schlägt einfach nur durch und wird zerstört?

Gast #8064846
Lesenswert?

Martin schrieb:

Nun im Falle eines Isolationsfehlers hält der Störfall länger an. Bringt die TVS Diode dann irgendwas oder schlägt einfach nur durch und wird zerstört?

Das es anders besser geht zeigen doch alle nahmhaften Messgeräte Hersteller. Wie hast du das bei deiner 3 kV Quelle gelöst, da hattest du das Problem doch auch?

(Firma: Privat) #8064880
Lesenswert?

von Martin schrieb:

Berührbare Masse bei galvanisch isolierten Verstärkern

Also schutzisolierte Geräte, wie zum Beispiel bei Heimstereoanlage, darfst du so viel du willst zusammenschalten. Beispiel: Verstärker, Plattenspieler, Bandgeräte, Kassettenrecorder, Radiotuner, Mischpult, E-Gitarre und so weiter. Die Masse darfst du auch berühren. Aber nur ein Gerät darf ein Gerät mit Schutzleiter sein, zum Beispiel ein Computer als weitere Tonquelle, sonst könnten Brummschleifen entstehen. Die Masse darfs du auch dann berühren. Du darfst ja auch das Metallgehäuse des Computers berühren. Warum sollst du dann die Masse der anderen Geräte nicht berühren dürfen?

#8065013
Lesenswert?

Günter L. schrieb:

Also schutzisolierte Geräte, wie zum Beispiel bei Heimstereoanlage, darfst du so viel du willst zusammenschalten. Beispiel: Verstärker, Plattenspieler, Bandgeräte, Kassettenrecorder, Radiotuner, Mischpult, E-Gitarre und so weiter. Die Masse darfst du auch berühren. Aber nur ein Gerät darf ein Gerät mit Schutzleiter sein, zum Beispiel ein Computer als weitere Tonquelle, sonst könnten Brummschleifen entstehen. Die Masse darfs du auch dann berühren. Du darfst ja auch das Metallgehäuse des Computers berühren. Warum sollst du dann die Masse der anderen Geräte nicht berühren dürfen?

Der Vergleich mit der Heimelektronik hinkt. Diese Geräte arbeiten mit Signalspannungen von maximal 1 V, also sicher im Kleinspannungsbereich. Im hier dikutierten Thread geht es aber um 150 V.

Man muss zwei Fehlerszenarien unterscheiden: 1. Eine defekte Trennung zur Netzspannung, z.B. durch Isolationsdefekt im Spannungswandler. Dies läßt sich durch die bekannten Maßnahmen der Schutzklasse 2, wie doppelte oder verstärkte Isolierung, verhindern. Außerdem würde als letzte Instanz der hoffentlich vorhandene RCD zuschlagen. Kritischer ist ein Fehler im Prüfling: Ist der PE nicht angeschlossen (z.B. Stecker nicht eingesteckt) und legt dann jemand den Innenleiter auf Erde (z.B. Masseklemme eines Oszilloskop falsch angeklemmt), liegen 150V am Koax-Stecker. Hier würde kein RCD auslösen. Kann eine solche Fehlbedienung sicher ausgeschlossen werden? Ist der Prüfling untrennbar mit dem PE verbunden, z.B. Festinstallation? Wenn nein, würde ich wie oben schon erwähnt, auf ein Triaxialkabel gehen: Innenleiter Signal, mittlerer Schirm (ungeerdete) Masse, aussen Erdung.

#8068353
Lesenswert?

Fritz G. schrieb:

Man muss zwei Fehlerszenarien unterscheiden: 1. Eine defekte Trennung zur Netzspannung, z.B. durch Isolationsdefekt im Spannungswandler. Dies läßt sich durch die bekannten Maßnahmen der Schutzklasse 2, wie doppelte oder verstärkte Isolierung, verhindern. Außerdem würde als letzte Instanz der hoffentlich vorhandene RCD zuschlagen.

Genau das MeanWell LOP-300 Netzteil hat diese Verstärke isolierung. Die beiden 150V Quellen vielleicht nicht aber die sind auf der EIngangsseite mit dem Meanwell Netzteil verbunden.

Fritz G. schrieb:

Außerdem würde als letzte Instanz der hoffentlich vorhandene RCD zuschlagen.

Würde das wirklich passieren. Wo ist der Pfad gegen Erde?

Fritz G. schrieb:

Kritischer ist ein Fehler im Prüfling: Ist der PE nicht angeschlossen (z.B. Stecker nicht eingesteckt) und legt dann jemand den Innenleiter auf Erde (z.B. Masseklemme eines Oszilloskop falsch angeklemmt), liegen 150V am Koax-Stecker. Hier würde kein RCD auslösen. Kann eine solche Fehlbedienung sicher ausgeschlossen werden? Ist der Prüfling untrennbar mit dem PE verbunden, z.B. Festinstallation? Wenn nein, würde ich wie oben schon erwähnt, auf ein Triaxialkabel gehen: Innenleiter Signal, mittlerer Schirm (ungeerdete) Masse, aussen Erdung.

Ich bin mittlerweile auch der Ansicht Triax Kabel zu nehmen wo ich den Außenleiter auf meine Gehäuse setze, was PE ist. Den Mittelleiter auf meine isolierte Masse und den Innenleiter dann auf den Verstärker.

Der Prüfling ist immer mit PE fest installiert verbunden. An meinem Prüfling würde ich dann PE und den Mittelleiter verbinden.

Womit ich allerdings hinsichtlich einer möglichen Zulassung ein Problem habe ist, dass ich intern eine Schutzklasse 2 habe und die Sekundärseitige Masse dann doch wieder mit PE verbinde. Das ist laut Norm so aber nicht zugelassen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren