Ausführung der Erdverbindung im TN-C-S System zum Fundamenterder

OP #8075470
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe eine kleine Interessenfrage:

Mir ist an meiner Hausverteilung aufgefallen dass aus dem verplombten Bereich wo der SLS sitzt (vorm Zähler) eine Erdungsverbindung zum Fundamenterder-Scheine des Hauses installiert ist, völlig klar, logisch - manchmal sieht man diese Verbringung auch bereits aus dem Hausanschlusskasten (HAK) kommen.

In meinem Fall ist ein 5x16mm² zwischen HAK und Hausverteilung. Das Haus ist BJ 2003.

Was mich etwas wundert - der Draht ist nur ein 6mm² und er ist starr und sehr eigenwillig mit Nagelschellen unterm Kasten langgenagelt...

Warum wird dort keine flexible Leitung genommen? Ist das in den TAB des Netzbetreibers vorgeschrieben? Ich hätte zumindest erwartet dass diese Verbindung auch 16mm² ist - schon klar, dass im Fehlerfall nicht der gesamte Strom darüber fließt, da der PEN ja kurz "davor" erst aufgesplittet wird (in meinem Fall im HAK)

Danke

#8075493
Lesenswert?

Wenn in Deinem HAK der PEN zu N und PE aufgeteilt wird ist dort die Verbindung zur Potententialausgleichleiste mit mind. 16mm² zu legen. Ist es wirklich ein TN-C-S-Netz? Bei mir geht der PE in den NAR aber der gleiche Querschnitt wie die Leitung zum HAK. Allerdings habe ich TT-Netz.

OP #8075532
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:

Ist es wirklich

Ja.

https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System

Es kommt ein PEN ins Haus, der im HAK aufgetrennt wird:

https://www.instagram.com/p/DV1J9Cxj1-F/

hatte ich mal bei einem Umbau hier gesehen...

Mani W. schrieb:

Was brächte eine flexible Leitung bei Festnagelung?

Stimmt auch wieder - wenn man dort aber Kabelkanäle hätte - müsste man den Draht ja nicht aufwändig gesondert dort hin nageln...

Ich hatte das mal mitbekommen, da waren sogar die Schellen für die Hauptleitung vorgeschrieben...die Netzbetreiber scheinen Ihre Hauptleitungen alle immer gern wie ein rohes Ei behandelt haben zu wollen, eine Klemmschelle wie von OBO habe ich dort noch nie gesehen, immer irgendwelche 25mm Schabbeln die das Kabel kaum berühren...gut wo wo es meistens auchs chon groß hin ... :-)

: Bearbeitet durch User
#8078660
Lesenswert?

Die Netzform wäre wichtig - ich tippe auf TT, ich bin leider nicht vor Ort. Dann wäre für den Schutzpotentialausgleichsleiter 6mm2 starr oder mehrdrätig richtig. Wenn man es ganau wissen will - einen Elektriker beauftragen und bei der Gelegenheit die Anlage überprüfen lassen. Im laufe der letzten 23 Jahre wurde sicherlich in dieser Richtung nichts mehr gemacht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren