Hallo Leute, kann mir jemand sagen, oder hat jemand Erfahrung bzw. Probleme mit dem Watchdog des MSP430F149 ? Hintergrund ist, dass ich eine Schaltung entwickle mit MSP430F149, die autark, mit solarversorgung und Akku läuft. Es kann nun vorkommen, dass der Akku leer wird. Ist dann ein gesichertes Anlaufen bei erreichen der Einschaltschwelle mit dem internen Watchdog gewährleistet, oder greift man doch lieber auf einen externen uP-Supervisor-Baustein zurück ? Wenn ja, welcher eignet sich ? Gruß Peter
Was du meinst ist wahrscheinliche eine Brown-Out Detection. Sowas hat der F149 aber überhaupt nicht. Der Watchdog ist also nur für Software Fehler nützlich.
Kannst ja statt des 149 den 169 nehmen, der hat den Brown-Out Detector.
Die Brown-Out Schaltungen in den MSP430 sind unzuverlässig und leider nicht zu gebrauchen für solche stand alone Anwendungen. Ich würde auf jeden Fall ein Reset Device anhängen. z.B. das äusserst stromsparende TPS3836, ebenfalls von TI. Lustigerweise preist TI den TPS3836 für MSP430 Schaltungen an, obwohl sie auch sagen, dass der Brown Out Reset im MSP430 bestens funktioniert... Wie bereits im Thread steht, kann man mit dem internen Watchdog nur Programmierfehler "umgehen". Natürlich wäre das ganze Problem auch mit einem externen Watchdog erschlagen, sofern dieser keine Brown Out Probleme hat.