Hallo Leute, ich muss eine Stromüberwachung für eine Begleitheizung installieren. Es gibt dafür Relais, aber da ich auf einen LCD-Display den "Zustand" der Heizung ausgeben muss, wird ein Controller die log.Verknüpfung und Ansteuerung der Ausabe übernehmen. Mein Problem: normalereise erfolgt die Stromüberwachung über ein Widerstand(Spannungsabfall).Das die Heizung mit 230 V läuft hätte ich gern eine galvanische Trennung. Hat jemand eine Idee oder eventuell ein Link? Wigbert
>Das die Heizung mit 230 V läuft hätte ich gern eine galvanische Trennung. Da würde ich einen Stromwandler empfehlen. Sowas hier: http://www.csd-electronics.de/de/groups/g_218/items1870.htm In der Gruppe gibt es noch ein paar mehr...
Willst du nur wissen, ob das Gerät eingeschaltet ist, oder den exakten Wert haben? Also nur ein Signal, wenn I>Null ? Oder ein "Amperemeter" ?
Ja, ist möglich. Nach dem Stromwandler kannst du eine aktive Gleichrichtung durchführen mit OPV. Somit hast du keinen "Verlust" der 1,4V durch die Brückengleichrichtung...
Hallo, hab mir mal den o.g. Link angesehen.Ich glaube damit wird es gehen. Danke. Wigbert
Hi, falls Du ein Beispeil suchst, schau mal unter: http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/netz-schalter/ Die nutzen da solche Teile (ASM-010, ebenfalls von Talema). CU Frank