Gast
#486390
Kann man einen Twist Paar Kabel für die Übertragung von CAN und die Gleichstrom Versorgung(24V) zusammen benutzen? Wird die aufeinandere Störung groß? z.B. Magnet usw. Vielen Dank! Hua
|
Anzeige
|
CAN Übertragung
Gast
#486390
Kann man einen Twist Paar Kabel für die Übertragung von CAN und die Gleichstrom Versorgung(24V) zusammen benutzen? Wird die aufeinandere Störung groß? z.B. Magnet usw. Vielen Dank! Hua
Gast
#486420
kein Problem.
Gast
#486421
Danke!
Gast
#486434
dazu haette ich noch eine frage. so ein twisted pair kabel hat ja 8 adern. kann man da 4 fuer netzwerk und die anderen fuer can + versorgungsspannung benutzten? gruss claus
Gast
#486451
Ist kein Problem nur darfst Du die Bitrate so weit hochdrehen. Gruss
Gast
#486458
@hundemuede was ist denn da so empfehlenswert? 100kbit, 1Mbit, ...? gruss claus
Gast
#486514
kommt auch hauptsächlich auf die Länge des Kabels an, da die Laufzeit des Signals die Bitrate begrenzt (ack muss noch in den Zeitschlitz passen). Sowohl CAN als auch Ethernet haben Fehlererkennungs/Korrekturmechanismen, und beide arbeiten differentiell, dazu noch paarig verseilt und abgeschirmt. Ich behaupte mal einfach aus dem Bauch heraus, das weder CAN messbar Ethernet beeinflusst noch andersherum. Antwort schreiben |