Hi

kann mir jemand sagen ob der LT4440 geeignet ist um einen N Kanalmosfet
in Highsidekonfiguration dauerhaft (DutyCycle 100%) einzuschalten oder
ob die Funktion der integrierten Ladungspumpe / Bootstrapschaltung nur
bis zu einem bestimmten max. Tastverhältnis gegeben ist.

Im Datenblatt finde ich dazu keine Angabe, oder hab ich was übersehen?


mfg Phil

ps: ja das thema gibts fast so schonmal. damit aber eventuell leute 
antworten die den LTC4440 kennen und den LT4440 (schreibfehler) aus 
meinem anderen Post nicht, mach ich gleich ein neues auf.

Danke Bernd für den Hinweis auf den Schreibfehler.
Gast
Hi

ist das eine generelle Aussage oder speziell auf Erfahrungswerte mit 
DIESEM Baustein bezogen? (Es gibt Treiber die nicht getaktet werden 
müssen, die sind aber aus anderen gründen ungeeignet für mich)


mfg phil
Gast
Hallo,

ich weiß ich hohl wieder ne Leiche ans Tageslicht...

Ich bei Recherchen auf den LTC4440 gestoßen und würde diesen gerne im 
statischen Betrieb einsetzten.

Hat jemand inzwischen Erfahrungen damit gesammelt?

Im LTSpice kann ich meine Schaltung wunderbar simulieren, nachdem ich 
aber auf diesen Threat gestoßen bin, bin ich mir nicht so sicher ob ich 
der Sache trauen kann...
Die Physik hat sich seit damals eigentlich nicht großartig verändert ...
Simulationsprogramme arbeiten häufig mit idealen Bauteilen, also 
Kondensatoren die dauerhaft ihre Ladung halten können, usw ...
Wenn du die Bootstrap-Geschichte mit einer zusätzlichen, höheren 
Spannung befeuerst geht es, ansonsten nicht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.