UART mit mehr als 2 Busteilnehmern?

Gast #513794
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe eine Frage zum UART.
Ist es möglich mehr als 2 Controller an einen "UART-BUS" zu hängen?

Ich stelle mir das so vor. Ein Master sendet ganz normal auf der 
TX-Leitung und zwei salves hören zu (hängen also beide mit RX am TX). 
Die Slaves könnten dann wegen fehlender Busarbitrierung allerdings nicht 
direkt an den Master schicken. Stimmt das so?

Gruß
Michael
Gast #513797
Lesenswert?
• ▲
▼
@Michael

>ich habe eine Frage zum UART.
>Ist es möglich mehr als 2 Controller an einen "UART-BUS" zu hängen?

Ja. Nennt sich meist RS422 (unidirektional) bzw. RS485 (bidirektional).

>Ich stelle mir das so vor. Ein Master sendet ganz normal auf der
>TX-Leitung und zwei salves hören zu (hängen also beide mit RX am TX).

So weit so gut.

>Die Slaves könnten dann wegen fehlender Busarbitrierung allerdings nicht
>direkt an den Master schicken. Stimmt das so?

Kommt drauf an. wenn es jeweils eine TX Leitungen vo den Slaves zum 
Master gibt schon.

MfG
Falk

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.