Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu einem Ringkerntrafo (Absicherung/Einschaltstrom)


von Marc (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

wie sieht den das mit der Absicherung von großen Ringkerntrafos aus? Ich 
bräuche ein Sparstelltrafo der 10A mitmacht (230V).

Habe hier jetzt dieses 20A Geräte bei eBay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140107035425&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=004

Ich mache mir nur sorgen ob ich das an einem 16A C Automaten überhaupt 
eingeschaltet bekomme.

von Basstler (Gast)


Lesenswert?

Bei ungünstiger Phasenlage nicht 8-)

Entweder NTCs besorgen (Die grossen für Einschaltstrombegrenzung) oder 
als Bastellösung folgendes bauen :
Netzleitung -> Lampenfassung mit 100W Lampe in eine der Netzleitungen 
(Phase oder N ist wurscht) einschleifen (Reihenschaltung)-> parallel zu 
Lampe einen Netzschalter -> danach Steckdose -> daran den Trafo

Zum Einschalten des Trafos, Bypass der Lampe (der Netzschalter) AUS, 
Trafo anstecken und einschalten.
Lampe wird kurz aufleuchten, dann Bypassschalter schliessen und alles 
ist wie es soll.

Einfacher gehts nicht ... aber bitte VDE 0100 beachten, verlängert das 
Leben !

Viel Erfolg...
Basstler

von Marc (Gast)


Lesenswert?

Danke für den Tip

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.