CAN - PCA82C250 - Verständnisproblem

OP #575267
Hallo,

ich habe einen PCA82C250 an einem SJA1000. Das Ganze läuft ohne 
Probleme, nur verstehe ich die Verbindungen nicht.
Normalerweise geht TX0/RX0 vom SJA1000 an TXD/RXD vom PCA82C250 und mehr 
nicht. Damit das ganze bei mir funktioniert ist Vref mit RX1 vom SJA 
verbunden und ich muss TX1 vom SJA auf TXD vom PCA82C250 benutzen, nicht 
TX0. Warum funktioniert das nur mit TX1 vom SJA? Laut Datenblatt sind 
die beiden gleichwertig "In normal output mode the bit sequence (TXD) is 
sent via TX0 and TX1." Warum muss VRef an RX1 vom SJA? Da finde ich 
nichts im Datenblatt.

Bin für jeden Tip dankbar.

Gruss

Michl

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.