Hallo,

ich suche für die Verbindung von max 20 Platinen die insgesamt bei 5V 
max. 1,5A Strom ziehen ein geeignetes Verbindungskabel zur 
Spannungsversorgung. Als Verbindungsbuchsen würde ich 6/6 RJ12 Buchsen 
verwenden. Nun weiss ich nicht ob ich dafür Flachbandkabel verwenden 
kann (wie bei Telefonen Querschnitt 0,14mm²) oder ob ich einen größeren 
Leitungsquerschnitt brauche?!

Danke

Andi

Autor: Mandrake (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Man geht üblicherweise von einer maximalen Stromdichte von 8A/mm² aus.
Ergo benötigst du einen Querschnitt von mindestens 0,1875mm².

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.