ultraschallsensor

Gast #752295
Hi Leute,

ich habe den ultraschallsensor (UB400-12GM-U-V1).
In der Doku. steht als Betriebsspannung 15-30V und bei der Zeichnung 
steht bei an einem Eingang + UB und an dem anderen -UB.
Ich wollte fragen, ob das jetzt +UB=15V und -UB=-15V oder +UB=30V und 
-UB=0V heißt?

Danke
Gast
Die Gesamtspannung darf nicht mehr als 30V zwischen -UB und +UB 
überschreiten. Ob du jetzt eine Single- oder Dual-Supply machst ist 
eigentlich egal. 0< +UB <30V und -UB=0V ist aber sicher am einfachsten 
zu realisiern...

mfg reiner