Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24V + 230V innerhalb desselben Relais ?


von guest19 (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
ich möchte eine Pumpe (230V ca.500W) über ein Relais schalten. Der 
Steuerstromkreis, mit räumlich abgesetzten Tastern, wird mit 24V 
betrieben. Es soll einen Start-Taster mit Selbsthaltung über Relais und 
einen Schwimmerschalter zum Abschalten bei erreichen des Füllstandes 
geben.
Ist es in Bezug auf die Sicherheit sinnvoll ein eigenes Relais für den 
230V Laststromkreis zu verwenden oder kann ich die Selbsthaltung über 
freie Umschaltkontakte im gleichen Relais realisieren?

Jürgen

von Michael Wilhelm (Gast)


Lesenswert?

Da sollte dir das Datenblatt helfen. Aber, wenn die Relaiskontakte für 
230V ausgelegt sind, wüsste ich nichts, was dagegen spricht.

MW

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

guest19 wrote:
> [...] kann ich die Selbsthaltung über
> freie Umschaltkontakte im gleichen Relais realisieren?

Natürlich. Wird grundsätzlich so gemacht.

von 6632 (Gast)


Lesenswert?

AC gespiesene Relais unterscheiden sich von DC gespiesenen. Die 
Kontaktbelastbarkeit bei AC und DC ist auch nicht dieselbe.

von Guest19 (Gast)


Lesenswert?

Hey, Danke für die superschnellen Antworten. Also, die Kontakte sind 
ausreichen Strom - und Spannungsfest.
Ich hatte eher Bedenken den Steuer- und Laststromkreis in einem Relais 
unterzubringen. Andererseits haben die Relaiskontakte ja einen 
ausreichend(?) großen Abstand untereinander.
Jürgen

von OliverSo (Gast)


Lesenswert?

Man kann das machen, aber nicht unbedingt mit jedem Relais.
Das Zauberwort heisst "Sichere Trennung".

http://www.ea-online.de/ea/live/fachartikelarchiv/ha_artikel/detail/10006009.html

Oliver

von Lupin (Gast)


Lesenswert?

kannst du uns sagen wo man dein fertiges Produkt dann erwerben kann, 
damit ich weiss welches Produkt ich garantiert nie anfassen werde?

Sicher kann man das machen, vom Gefühl her wird mir bei dem Gedanken 
allerdings unwohl...

Warum investierst du nicht nen euro in ein zweites relais?

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

Lupin wrote:
> Sicher kann man das machen, vom Gefühl her wird mir bei dem Gedanken
> allerdings unwohl...

Die Lastkontakte im 230V-Kreis, Spule und Hilfskontakt für die 
Selbsthaltung im Steuerkreis mit 24V...das ist doch völlig normal.

von Lupin (Gast)


Lesenswert?

So wie ich das verstanden hab will er 230V schalten und ebenfalls die 
Selbsthaltung (24V) über das gleiche Relais schalten.

von The D. (devil_86)


Lesenswert?

Lupin wrote:
> So wie ich das verstanden hab will er 230V schalten und ebenfalls die
> Selbsthaltung (24V) über das gleiche Relais schalten.

Ja, aber über einen Hilfskontakt. Die kann bei Schütze 
dazukaufen....warum nicht er überhaupt ein Relais??