Guten Morgen miteinander.

Ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Für unsere Beleuchtung haben wir neue 
Xenon Power Supplies erhalten. Ich soll die jetzt einem Dauertest 
unterziehen. Dabei sollen die 5 Supplies mehrmals automatisch ein- und 
ausgeschaltet werden. Das ist aber nicht das Problem. Ich hab mir eine 
Relais-box gebaut, die ich über die Serielle Schnittstelle mit Labwindow 
ansteuern kann.

Nun zu meinem Problem: Nach jedem Zünden der Lampen soll mit einem LDR 
(pro Lampe einer) überprüft werden, ob sie auch gezündet hat. Ich hab 
von National Instruments dieses Ding hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1181
Da hab ich eine 5V Versorgung und mehrere digitale Eingänge drauf. Wie 
kann ich jetzt das Signal des LDR digitalisieren, also als Ein (5V) oder 
Aus (0V) an die digitalen Eingänge bringen?

Angaben zum LDR:
Dunkelwiderstand:   0.1 Mohm
Widerstand 100lux:  700 ohm

Ich hab leider nur diese LDRs zur Verfügung. Kann mir jemand helfen?
Gast #772940
Lesenswert?
• ▲
▼
Wahrscheinlich geht es direkt an einem Eingang. 47k Widerstand nach +5V, 
LDR nach Masse. Ergibt bei deinem LDR Pegel von 3,4V (Lampe aus) und ca. 
100mV (Lampe ein).
Dazu aber noch die Einflüsse von Umgebungslicht, Abstand, Temperatur 
etc.
Häng den Kram an einen analogen Eingang, sollte keinerlei Problem sein, 
dass auszuwerten.