ARef ATMEGA8535 Hilfe

OP #792176
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich weiß es gibt schon einige Beiträge dazu, und aus dem Datenblatt 
werde ich nicht schlau.

Ich möchte den AD Wandler nutzen!
AVCC über Spule und C an VCC wie im Datenblatt.
nun steht im Datenblatt das es eine Interne Ref Spannung von 2,5V gibt.
Diese kann ich nicht verwenden da ich 5V Referenzspannung brauche.

Warum kann ich nicht wie in einigen Beträgen beschrieben den ARef an die 
Stabilisierte VCC hängen.

Oder gibt es auch eine interne 5V Referenz ?

Gruß
#792193
Lesenswert?
• ▲
▼
@ Michael Neumann (elektroniker)

>Warum kann ich nicht wie in einigen Beträgen beschrieben den ARef an die
>Stabilisierte VCC hängen.

ISt unnötig bis falsch. Häng dort 100nF gegen masse dran.

>Oder gibt es auch eine interne 5V Referenz ?

Ja, man kann AVcc als Referenz schalten, per Software.

MFG
Falk
Gast #792210
Lesenswert?
• ▲
▼
Wie so oft, die Applikation scheint sooo geheim zu sein, dass der OP 
nichts verrät. Dafür müssen wir uns die Finger wund tippen, schönen 
Dank- auch an alle, die ähnlich verfahren.

Für ratiometrische Messung häng den Ref an Vcc, für absolute Messung 
nimm eine externe oder interne Referenz.