Hallo Experten, ich habe da mal ne Frage zur Temperaturmessung mit VCC----2,7K------+---------KTY81-110---------Masse | ADC Was passiert eigentlich wenn man den KTY rausnimmt bzw. da ein Leitungsbruch ist? Interne Referenz 2,56V! Da sind doch am ADC dann über den 2,7K die 5 V dran? Geht der ADC kaputt? Oder gibt es Schutzschaltungen? MfG Achim
Hallo, wie wäre es mit einem Parallelwiderstand zum externen KTY, der bei Leitungsbruch oder nicht angeschlossenem KTY einen definierten Wert am ADC liefert? Am ADC gibt es zwar häufig Schutzdioden, aber die muss man ja nicht unnötig strapazieren. Tschüss Torsten