MOC3* 240 V Steuern

Gast #817860
Lesenswert?

Hallo

ich suche gerade das Internet nach einer Lösung 240V zu steuern.
Elektromotor mit 150W.
Bin da auf den z.B. MOC3081 mit Triac gekommen.
Habe eine Verständnis Frage.
Die Ansteuerung des MOC's erfolgt mit Hilfe des MC.
Ist die Funktionsweise wie ein Schalter.
Steuerspannung (Diode) ein Triac zündet bei Nulldurchgang.
Oder ist da schon eine art Inteligenz dahinter.
Diode 50% ==> Triac zündet nur bei jedem zweiten Nulldurchgang. oder so?

Gruß

Wolf4124
#817878
Lesenswert?

wolf4124 wrote:
> Diode 50% ==> Triac zündet nur bei jedem zweiten Nulldurchgang. oder so?
tut er das wirklich?? Ich hab noch nichts derartiges gelesen, hab aber 
auch nur ein kleines Datasheet dazu gelesen. Ich würde mich nicht so 
einfach auf die Übertragung von "analogen" Signalen über einen 
Optokoppler verlassen. Eher mit einem µC ansteuern...
Gast #817887
Lesenswert?

Die MOCs sind nur Optokoppler mit Triacausgang.
Größerer Triac mit R dahinter, fertig ist die Leistungsstufe.
Ansteuerrungen (Phasenabschnitt oder ähnliches) musst du per Timer im µC 
schon selber machen.
Gast #817988
Lesenswert?

die MOCs sind nur zum Ansteuerung von Triacs gedacht, also als 
Treiberstufe, nicht als Endstufe (steht zumindest so im Datenblatt).

Aufpassen, ob mit Nullspannungsschalter (ZC = Zero Cross) oder ohne!
Zum Dimmen / Phasenab/anschnitt eignen sich nur die ohne ZC.
Aufpassen, dass kein DC-Offset entsteht (durch zeitlich unsymmetrische 
Ansteuerung).


Die mit ZC sind ideal zum langsamen Ein-Aus-Schalten.
Gast #818035
Lesenswert?

Möchte meine Heizungspumnen damit regeln.
Ich möchte z.B. bei vielleicht 30% Pumpenleistung jede zweite Sinuswelle 
einfach weglassen.
Habe gelesen das dies um einiges schonender für den Motor sein soll.

Gruß

Wolf4124

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren