Hallo,
wir haben mit unserem Powernet Probleme, wenn da die PCs auf zwei
unterschiedlichen Phasen liegen. Dafür gibt es ja Phasenkoppler (mit 3
Kondensatoren drinnen, die jeweils die Phase 1-2 2-3 3-1 verbinden).
Aber der Platz im Sicherungskasten ist schon recht eng....
Praktischerweise liegen jetzt die beiden Sicherungen genau der beiden
Stränge (2 Phasen) nebeneinander im Kasten.
Frage: Würde es reichen, nur einen Kondensator zwischen den beiden
betroffenen Phasen zu schalten?
Ich dachte an diesen hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7713
Danke
Rainer
Nimm unbedingt einen X2-Kondensator, da nur dieser für Deinen Zweck
zugelassen ist. 1nF sollte auch reichen, 100nF kosten schon recht viel
Strom, der keinem nützt.
nimm 2 !
du koppelst ja 2 phasen, dh dann 400vac; also 2 stk 230vac X2 typen in
reihe (zur sicherheit, oder 1 , wenn du 400vac typen finden solltest)
die 100n kosten übrigens nix an strom, da blindstrom!
aber zb. 2x 47nf in reihe sollten reichen
Ich werde es ann mal mit 2x in Reihe von diesen hier probieren:
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=32016
Sollte es dann klappen, dann kann ich mir immer noch einen richtigen
Phasenkoppler im Gehäuse zum Wucherpreis von 30 Euro kaufen.
Danke
Rainer
Hallo, Travel Rec.,
"Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung
vorhanden."
Viel Spass beim Messen, hoffentlich sind dabei alle Standby-Geräte
ausgeschaltet ...
Gruss
Hallo, @Rainer,
fällt mir noch dazu ein:
Wenn nur zwei Phasen relevant sind, würde ich immer versuchen, die
Steckdosen der PC's eben auf eine Phase zusammenzulegen, falls möglich.
( Einige explodierte "Netzkondensatoren" mit sehr imposanter
"Selbstheilung" habe ich schon gesehen, in einem Fall flog gleich eine
Hauptsicherung mit 'raus .. ).
Gruss
Du könntest auch versuchen, die Anschlüsse der Zimmer an die Sicherung
im Zählerkasten so zu tauschen, dass beide PC-Zimmer auf der selben
Phase liegen. Selbst wenn jetzt noch ein Koppel-C notwendig sein muss,
dann ist höchsten im Fall, dass eine Sicherung aus ist, eine Spannung
von 230V am Kondensator.
>wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch>überflüssig sein.
Ja, schon. Aber wenn beide Zimmer getrennt abgesichert sind
(Normalfall), dann weiss ich nicht, in wieweit die 'Spule' in der
Sicherung eine störende Dämpfung bewirkt. Ein Versuch ohne C ist es auf
jeden Fall wert.
Noch was:
die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen bitte genau vergewissern !
Gruss
Hallo, @HildeK;
wenn die Induktivität der Sicherungen im Fall der einphasigen Versorgung
stören sollten, hilft der teure 3-Phasen-Koppler, der ja vor allen
Sicherungen angeordnet ist, auch nicht weiter.
Gruss
>die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
Wieso? So sind nun mal alle Phasenkoppler aufgebaut. Normalerweise
Sternförmig von L1 L2 L3 je ein C an den Mittelpunkt des Sterns. Von
jedem Leiter zu jedem anderen liegen somit 2xC. Da ich ja hier nur 2
Phasen brauche, müsste 1 also auch 1x C reichen - OK sicherheitshalber 2
in Reihe, also 2xC. Perfekterweise könnte man jetzt vor den Kondensator
noch eine Sicherung vorschalten (500mA?), dann kann dieser auch kaum in
Flammen aufgehen.
Hauptsächlich geht es mir ja auch erstmal um die Feststellung, ob es
dann klappt. Wenn dann alles OK ist, investiere ich auch gerne die 40
Euro in einen richtigen Phasenkoppeler .
Danke für die Hilfe
Rainer
Hallo, @Rainer;
">die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
-- Wieso?"
=> Weil erfahrungsgemäss Bürokraten oft mehr zu sagen haben als
Techniker ...
Gruss
Das ist hinter den Sicherungen. Dann gibt es ein Problem, wenn man eine
der Sicherungen rausmacht für arbeiten an dem Stromkreis. Uber die
Kondensatoren liegt dann trotzdem noch Spannung an.
Wenn da schon ein KOndensator dann nur ein Y- Typ mit den typischen 1nF.
Aber auch das kann noch gegen ein paar Vorschriften verstoßen.
Hallo auch,
mich würde jetzt mal interessieren, ob das, was ihr da ausprobieren
wolltet auch wirklich in die tat umgesetzt wurde. Ich hab nämlich so
dass Gefühl, dass Keiner an die Elektrischen Spitzenwerte gedacht hat.
Wie ich das rausgelesen habe rechnet ihr immer nur mit der
Effektifspannung. Dazu mal nachsehen:
"http://de.wikipedia.org/wiki/Spitze-Spitze-Wert"
Bei einer Spannung von 400V zwischen den Aussenleitern kommt man schon
auf gut 690V. Ein C sollte da schon mal 1000V aushalten können. Denn
nicht im Stern, sondern im Dreieck wird gekoppelt! Ich will doch
koppeln, nicht verbraten.
Wie gesagt, reine Neugier, ich bin mit meinen Gedanken viel zu spät
dran.
Gruß Andreas
Na probiers doch einfach mal aus mit dem einen Kondensator!
60ct wirst du ja riskieren können. Und dann schreib mal wie's war.
Ich werds mal mit Reichelt FKP-1-2000 3,3n versuchen.
Kann sein das diese dann zusammen ca.300mW verbraten, und das 24 std am
Tag!
Macht im Jahr wohl 2,6 kWh.. wenn das jeder machen würde...