Powernet - Phasenkoppler - reicht auch 1 Kondensator?

Gast #828513
Lesenswert?

Hallo,

wir haben mit unserem Powernet Probleme, wenn da die PCs auf zwei 
unterschiedlichen Phasen liegen. Dafür gibt es ja Phasenkoppler (mit 3 
Kondensatoren drinnen, die jeweils die Phase 1-2 2-3 3-1 verbinden).
Aber der Platz im Sicherungskasten ist schon recht eng....
Praktischerweise liegen jetzt die beiden Sicherungen genau der beiden 
Stränge (2 Phasen) nebeneinander im Kasten.
Frage: Würde es reichen, nur einen Kondensator zwischen den beiden 
betroffenen Phasen zu schalten?
Ich dachte an diesen hier: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7713

Danke
Rainer
Gast #828578
Lesenswert?

nimm 2 !
du koppelst ja 2 phasen, dh dann 400vac; also 2 stk 230vac X2 typen in 
reihe (zur sicherheit, oder 1 , wenn du 400vac typen finden solltest)

die 100n kosten übrigens nix an strom, da blindstrom!
aber zb. 2x 47nf in reihe sollten reichen
Gast #830183
Lesenswert?

Hallo, Travel Rec.,

"Bei 100nF ist außer der Blind- auch schon eine meßbare Leistung
vorhanden."

Viel Spass beim Messen, hoffentlich sind dabei alle Standby-Geräte
ausgeschaltet ...

Gruss
Gast #830205
Lesenswert?

Hallo, @Rainer,

fällt mir noch dazu ein:

Wenn nur zwei Phasen relevant sind, würde ich immer versuchen, die 
Steckdosen der PC's eben auf eine Phase zusammenzulegen, falls möglich.

( Einige explodierte "Netzkondensatoren" mit sehr imposanter 
"Selbstheilung" habe ich schon gesehen, in einem Fall flog gleich eine 
Hauptsicherung mit 'raus .. ).

Gruss
Gast #830222
Lesenswert?

Du könntest auch versuchen, die Anschlüsse der Zimmer an die Sicherung 
im Zählerkasten so zu tauschen, dass beide PC-Zimmer auf der selben 
Phase liegen. Selbst wenn jetzt noch ein Koppel-C notwendig sein muss, 
dann ist höchsten im Fall, dass eine Sicherung aus ist, eine Spannung 
von 230V am Kondensator.
Gast #830257
Lesenswert?

>wenn die PC's auf einer Phase liegen, sollte ein Koppelkondensator doch
>überflüssig sein.
Ja, schon. Aber wenn beide Zimmer getrennt abgesichert sind 
(Normalfall), dann weiss ich nicht, in wieweit die 'Spule' in der 
Sicherung eine störende Dämpfung bewirkt. Ein Versuch ohne C ist es auf 
jeden Fall wert.
Gast #830259
Lesenswert?

Noch was:

die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an 
zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.

Aus versicherungsrechtlichen Gründen bitte genau vergewissern !

Gruss
Gast #830660
Lesenswert?

Hallo, @HildeK;

wenn die Induktivität der Sicherungen im Fall der einphasigen Versorgung 
stören sollten, hilft der teure 3-Phasen-Koppler, der ja vor allen 
Sicherungen angeordnet ist, auch nicht weiter.

Gruss
Gast #832265
Lesenswert?

>die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.

Wieso? So sind nun mal alle Phasenkoppler aufgebaut. Normalerweise 
Sternförmig von L1 L2 L3 je ein C an den Mittelpunkt des Sterns. Von 
jedem Leiter zu jedem anderen liegen somit 2xC. Da ich ja hier nur 2 
Phasen brauche, müsste 1 also auch 1x C reichen - OK sicherheitshalber 2 
in Reihe, also 2xC. Perfekterweise könnte man jetzt vor den Kondensator 
noch eine Sicherung vorschalten (500mA?), dann kann dieser auch kaum in 
Flammen aufgehen.

Hauptsächlich geht es mir ja auch erstmal um die Feststellung, ob es 
dann klappt. Wenn dann alles OK ist, investiere ich auch gerne die 40 
Euro in einen richtigen Phasenkoppeler .

Danke für die Hilfe
Rainer
Gast #833069
Lesenswert?

Hallo, @Rainer;

">die oben anvisierten 2Stück X2 Kondensatoren mit 275V AC in Reihe an
>zwei Aussenleiter zu schalten, ist u.U. nach VDE nicht zulässig.
-- Wieso?"

=> Weil erfahrungsgemäss Bürokraten oft mehr zu sagen haben als 
Techniker ...

Gruss
Gast #833131
Lesenswert?

Das ist hinter den Sicherungen. Dann gibt es ein Problem, wenn man eine 
der Sicherungen rausmacht für arbeiten an dem Stromkreis. Uber die 
Kondensatoren liegt dann trotzdem noch Spannung an.

Wenn da schon ein KOndensator dann nur ein Y- Typ mit den typischen 1nF. 
Aber auch das kann noch gegen ein paar Vorschriften verstoßen.
Gast #1250842
Lesenswert?

Hallo auch,

mich würde jetzt mal interessieren, ob das, was ihr da ausprobieren 
wolltet auch wirklich in die tat umgesetzt wurde. Ich hab nämlich so 
dass Gefühl, dass Keiner an die Elektrischen Spitzenwerte gedacht hat. 
Wie ich das rausgelesen habe rechnet ihr immer nur mit der 
Effektifspannung. Dazu mal nachsehen: 
"http://de.wikipedia.org/wiki/Spitze-Spitze-Wert";
Bei einer Spannung von 400V zwischen den Aussenleitern kommt man schon 
auf gut 690V. Ein C sollte da schon mal 1000V aushalten können. Denn 
nicht im Stern, sondern im Dreieck wird gekoppelt! Ich will doch 
koppeln, nicht verbraten.

Wie gesagt, reine Neugier, ich bin mit meinen Gedanken viel zu spät 
dran.

Gruß Andreas
Gast #1633138
Lesenswert?

Na probiers doch einfach mal aus mit dem einen Kondensator!
60ct wirst du ja riskieren können. Und dann schreib mal wie's war.
Ich werds mal mit Reichelt FKP-1-2000 3,3n versuchen.
Kann sein das diese dann zusammen ca.300mW verbraten, und das 24 std am 
Tag!
Macht im Jahr wohl 2,6 kWh.. wenn das jeder machen würde...

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren