Hallo, Ich möchte einen MSP430x47x mit nur einem quartz auf XT2 benutzen und XT2 zur MCLK weiter geben. Dafür muss ich aber im SR XT1 ausschalten, sonst wird der XT1 fault flag gesetzt und MCLK spring auf den DCO um. Nun habe ich aber dass Problem, dass das SR nicht in die ISR mitgenommen wird und so muss ich dann in der ISR wieder XT1 auf off setzen und den fault flag reseten. Geht es auch einfacher und schneller ? Vielen Dank, Arnaud
Hallo, der User Guide beschreibt es ganz gut: Kapitel 5.2.3: If there is only one crystal in the system it should be connected to LFXT1. Using XT2 only will cause the LFOF fault flag to remain set not allowing for the OFIFG to ever be cleared.