CAN-Bus Leitungslänge und Anschluss an µC

Gast #65195
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe mir das Datenblatt vom MAX 3058 herunter geladen und mal
Überflogen aber keine Leitungslänge gefunden. Ich möchte 2 Controller
verbinden mit ca. 10 - 20m Leitung, geht das?

Ist es möglich den MAX 3058 genauso wie einen MAX 232 an den Controller
anzuschliessen und über die UART eines AVR anzusprechen ohne auf das
CAN Protokoll zu achten, also einfach senden / empfangen wie bei RC
232?

Danke Mike
Gast #65196
Lesenswert?
• ▲
▼
Bis 40m kannst Du sogar mit CAN High-Speed arbeiten. Allerdings dürfen
dabei Abzweigungen vom Bus max. 30cm lang sein und es müssen 120R
Abschlußwiderstände verwendet werden.
Bei Deinen anderen Fragen kann ich Dir leider nicht helfen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren