RS-485 Leitungen vorspannen

Gast #65842
Hallo,

ich habe da mal ne Frage zum RS-485.
Ich betreibe einen solchen Bus mit 5 Teilnehmern. Als
Abschlusswiderstände habe ich an beiden Enden 220R (laut Datenblatt).
Nun gibt es da ja glaube ich noch die Möglichkeit, die beiden Leitungen
vorzuspannen, um sich nicht darüber noch irgendnen Müll einzufangen.
Welche Werte bieten sich da für Spannungen und Widerstände an? Und wo
baue ich die dann ein? An jedem Teilnehmer oder nur am einem (z.b.
Master)


Danke schön schonmal!!

Gruß

-->Dirk
Gast
Hallo Dirk,

eine Vorspannung ist sinnvoll. Da alle Teilnehmer in Ruhe sein können,
sollten die Leitungen ein "festes" Potential haben.

Wenn ich nicht genau weiss, wieviele Teilnehmer es sind, verwende ich
100K nach 5V und 100K nach GND.

Wenn Du bei Deinen 5 Teilnehmern bleibst, ist Deine Idee mit einigen
KOhm beim Master auch OK.

Oryx

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 22 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.