230 Volt ~ in TTL Pegel wandeln?

Gast #94845
Hat jemand eine Idee wie ich von 230 Volt ~ möglichst einfach zu einem
Standard TTL Pegel (5 Volt) komme?

Zweck: Ich möchte per µC prüfen ob 230 Volt anliegen :)
Das ganze sollte natürlich möglichst einfach sein und auch net den µC
zerstören, falls es mal kleine Spannungsschwankungen gibt.

Gruß
tacklemoe
Gast #94846
Aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall über einen Optokoppler mit
hinreichend großem Vorwiderstand, oder einen kleinen Trenntrafo.

Diskussionsvorschlag mit Opto im Anhang, der Ausgang wird 0, wenn 230V
anliegen.
Angehängte Dateien:
Gast #94847
Danke für den Tipp, Optokoppler schwebte mir auch schon mal vor..
Das dürfte wohl auch wirklich die einfachste, sichere Lösung sein,
leider bei 8 einzelnen 230 Volt ~ Leitungen ein recht großer
Verdrahtungsaufwand :(

Gruß
tacklemoe
Gast #94850
Ich hab auch etwas optimistischer gerechnet:
230V*1,414=325V Spitzenspannung das gibt dann etwa 4,8 mA Strom.
Der Opto leite sowieso nur in einer Halbwelle und je mehr Strom er
braucht umso kürzer. Es gibt aber auch Optos mit zwei LEDs für
Wechselspannung.
Der Transistor muss nur den Elko entladen halten.
Gast #94851
Ich hab eine Nulldurchgangserkennung mit nem Optokoppler und nem AVR
realisiert.
Hab ne Diode zur Gleichrichtung der positiven Halbwelle und danach
einen Vorwiderstand für den Optokoppler mit 100k verwendet. Auf der
Ausgangsseite zum uC ist noch ein Pullup Widerstand mit 10k gegen +5V.

Das Resultat:
Der Optokoppler schaltet wunderbar (schön steile Flanke)!

mfg
Andreas

--
Andreas Auer               aauer (at) sbox.tugraz.at
Student of Telematics      http://home.pages.at/aauer1
Graz, University of Technology
Gast #94852
Nimm einfach ein stück Draht und wickle ihn paar mal um den 230 V
Draht,
über die induzierte Spannung steuerst du einen Transistor an mit dem du
dann 5V durchschaltest. Die 5V musst du natürlich separat erzeugen.
Ist zwar keine Pegelwandlung aber eine elegante möglichkeit fest zu
stellen ob eine Leitung Spannung führt.

Vitali.
Gast #94853
Hi Vitali,

misst du damit nicht den Strom?
Was passiert, wenn zwar Spannung (230V) anliegt, aber kein Strom fließt
weil alle Verbraucher ausgeschaltet sind?

...HanneS...
Gast #94854
Wa Vitali vorschlägt, klingt nach kapazitiver Kopplung und dann misst es
die Spannung. Bei induktiver Kopplung, mit einem Stromtrafo, muss ein
Strom fliessen.

Uwe
Gast #94855
Was möchtest du mit deiner Schaltung eigentlich machen? Erkennen ob ne
Sicherung rausgeflogen ist?

Die vorgeschlagene kapazitive Kopplung macht nämlich bei einigen
Anwendungen keinen Sinn. Und wenn ich mir z.B. ne Lichtorgel mit 8
Ausgängen vorstell könnts, je nach Schaltung, auch durchaus ohne
Optokoppler gehn...
Gast #94856
Ohne Optokoppler gibts natürlich auch einige Alternativen! Wenn die
galvanische Trennung nicht gefordert ist (und ohne auch keine
nennenswerten Schäden auftreten können), würd ich mal sagen du schaust
dir die AppNotes von Atmel an.
Dort steht was über Nulldurchgangserkennung ohne galv. Trennung.
Dabei nutzt du die Tatsache aus, dass die Eingänge des AVR durch
Substratdioden (Klemmdioden) gegen Überspannung (Spannungen größer bzw.
kleiner der Versorgung) geschützt sind.
Das heisst also, du kannst die 230V~ über einen 1MegaOhm Widerstand an
einen Eingang des AVR legen. So bekommst du eine Spannung zwischen 0V
(negative Halbwelle) und 5V (positive Halbwelle).

Bsp:
       +5V
        |
---------------
       _|_     |
AVR    /_\     |
        |      |     __
PIN -----------|----|____|---- 230V~
       _|_     |      1M
       /_\     |
        |      |
---------------
        |
       GND

Die gezeigten Dioden sind im AVR integriert. Du musst aber aufpassen,
damit nicht zuviel Strom über die Dioden fließt, sonst könnte der AVR
mit der Zeit zerstört werden.

mfg
Andreas

--
Andreas Auer            aauer1 (at) sbox.tugraz.at
Student of Telematics   htpp://home.pages.at/aauer1
Graz, University of Technology
Gast #94857
Stephan: Volltreffer ;) Möchte per µC feststellen ob die Sicherung an
ne'm Relais geflogen is. Da das ganze möglichst autonom und remote
passieren soll brauch ich das.

Andreas: Danke für den Tipp mit dem direkten Anschluß an den AVR,
irgendwie is mir bei der Optokopplerlösung aber doch wohler ;)

Könnte ich eigentlich bei dem Eingangs erwähnten Schaltbild von Uwe
statt der Diode vor dem Optokoppler auch einen Gleichrichter verwenden?
Ich weiß is teurer, macht aber bei meiner Platine das Schaltungsdesign
etwas simpler.
Gast #94859
@tacklemoe:
Mir wäre die OK Lösung auf jedenfall auch lieber! Aber man kann ja
nicht wissen!

@Sebastian:
Ich hab nen 4N28 verwendet. Den 6N138 kenn ich leider nicht. Aber es
ist ja im Prinzip schnell getestet!

mfg
Andreas

--
Andreas Auer            aauer1 (at) sbox.tugraz.at
Student of Telematics   htpp://home.pages.at/aauer1
Graz, University of Technology
Gast #94860
@tacklemoe
Die Diode vor dem OK verhindert, dass während der negativen Halbwelle
die komplete Eingangsspannung an der gesperrten LED liegt. Das kann die
nämlich nicht ab.
Natürlich kannst du auch einen Gleichrichter verwenden, dann entsteht
ja keine negative Spannung mehr an der LED. Desweiteren leuchtet sie
dann in beiden Halbwellen, auch kein Nachteil.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 22 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.