Helmut S. schrieb:
>
> Jein. U2=15V macht nur Sinn, wenn es in der Aufgabe ein Bildchen mit 2
> Sekundärspulen a' 15V gibt und diese in Reihe geschaltet sind.
> Am Ende muss da stehen
> Urcmax = 30V*sqrt(2)
Hallo Helmut
Ja dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Es gibt doch die M1U, M2U und M3U, also Mittelpunktschaltungen.
Die M2U setzt einen Transformator mit Mittelabgriff voraus. Die max.
Spannung ist dann Ueff x Wurzel2.
Im Bild Mittelpunkt. macht es ja dann auch Sinn mit den 2 Dioden und dem
Mittelabgriff.
Dann heisst es dass die B2U eigentlich aus 2 Mittelpunktschaltungen M2U
mit 4 Dioden besteht. Mittelabgriff ist dann GND und daher auch eine pos
und neg. Spannung moeglich.
Dann gibt es auch eine B2U Schaltung ohne Mittelabgriff und 4 Dioden.
Ich denke, dass sich mein Beispiel darauf bezieht.
Die Spannung soll dann 2xUeffxWurzel2 sein. Siehe Bild Bruecke.
Den Faktor 2 erklaere ich mir damit, dass es nun keinen Mittelabgriff
mehr gibt. Der Mittelabgriff halbiert ja die Spannung auf der
Sekundaerseite.
Dann macht auch der Text im Bild text wieder Sinn. Denn verglichen mit
M2U ergibt sich die doppelte Spannung. Bei gleicher Ausgangsspannung
ergibt sich dann auch der Vorteil, dass weniger Windungen notwendig
werden.
Wenn man die B2U alleine betrachtet ist die Maxspannung doch immer Ueff
x Wurzel2.