DS18B20 oder was.

OP #6153662
Lesenswert?

Moin,
ich bräuchte Hilfe oder einen Tip bei einem ziegigen Thermometer.
Habe mir vor längerer Zeit ein 8-fach Thermometer bei dem großen 
Auktionshaus gekauft.
4x DS18 hab ich an meinen Heizungs-Boiler gemacht, um zu sehen wie 
Dieser beladen wird, z.B. oben 60-70°C aus meinem Holzofen und unten 
(Rücklauf)
40-50°C.
Im Herbst fing das gute Stück dann erst selten, und dann immer öfter an 
zu spinnen.
Hatte zuerst das Netzteil, da Handylader, und auf Dauerbetrieb in 
Verdacht, wars nicht, dann Arbeits-Temp, da dierekt am Ofen bei so 30°C 
+ ein paar Grad, auch keine Besserung.
Hatte dann hier in Vorun ein bischen gelesen, und mich den Sensoren 
zugewannt, bingo.
Kabel leicht ausgehärtet, und nach tausch, geht alles wieder.
Nun soll auch ein Sensor auf das Dach / Solar, also Kabel hoch (ca.< 
10m)
angeschlossen und... NIX... Sensor am kurzen Draht angeschlosen, läuft.

Versorgung der Sensoren bei 5V +- ein paar mV, stabil.

was kann das sein..?
Der Defekte Sensor ist irgendwann "weggelaufen", dank Selberwärmung,
nach Neustart des Thermometers teilweise bis 80° einmal glaub sogar fast 
100°
Gibt es qualitative Unterschiede je nach Hersteller (waren fertige 
Sensoren).

Hilft es wenn ich bessere Kabel Konfektioniere.

Die 4 am Speicher habe ich zusammen gelegt, und mit ca. 4-5m Datenkabel 
zum Thermometer, der vom Dach, 3x1mm Litze da vorhanden. Solar hat 
original einen PT1000.

Schönes Wochenende

Ralf
Gast #6153674
Lesenswert?

Ralf B. schrieb:
> 4x DS18

Was sind für Dinger (meinst du DS18B20?), wie sind di vor 
Umwelteinflüssen geschützt, was hast du da für Kabel dran, wie sind die 
verschaltet, wie werden sie versorgt (feste Versorgungsspannung oder 
parasitär), wie sehen die Signale aus, welche Kapazität hat deine 
Kabelage ... Fragen über Fragen.
OP #6153753
Lesenswert?

Moin,
ja DS18B20 Sensoren wie in der Überschrift.

Thermometer (Logger) ist von 
https://www.ebay.de/itm/8-Channel-Temperature-Data-Logger-V2-55-125-C-Bluetooth-DS18B20-LCD2004/123176308534?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649

Sensor ähnlich 
:https://www.ebay.de/itm/1Pc-1-2m-DS18B20-wasserdichter-digitaler-Feuchtetemperaturfuhler-thermisc-C-CL/233411563050?hash=item365869ce2a:m:m8JMs4VN38gPIsh0ylhwq1A

Sie Sensoren werden mit geliefert, und haben ein Metallröhrchen, dort 
sind sie verklebt/Schrumpfschlauch.

Versorgt werden die "4" vom Logger, Gnd und Vcc für alle zusammen in den 
Keller, Daten alle einzeln, in einem Daten(Netzwerk)Kabel. Hab unten ein 
kleines Gehäuse, mit Platine und Klemmleiste, 3 Kontakte pro Sensor.
Auch die am Ofen, und der auf dem Dach, werden vom Logger (3Leitungen) 
versorgt.


Gruß
Ralf
Gast #6153796
Lesenswert?

Ralf B. schrieb:
> Daten alle einzeln, in einem Daten(Netzwerk)Kabel.

Netzwerkkabel arbeiten symmetrisch und nur so sind sie quasi immun gegen 
Störsignale.
Der Sensor gibt die Daten aber unsymmetrisch aus.
Das bedeutet, dass dein Datenbus in einem Netzwerkkabel denkbar schlecht 
aufgehoben ist.
Auf lange Entfernungen hin, können da erhebliche Störsignale aufkommen.
OP #6153834
Lesenswert?

Wie gesagt, hab das alles fertig als "Satz" gekauft.
Davor hatte ich ein 4fach Thermometer, da war die Anzeige, so wie die 
Klemmbelegung war, beim 8ter scheinen die Sensoren programiert, Sensor 
"1" ist auch Anzeige 1, auch auf Klemme 2 oder 3.
Solar ist ein PT1000, dessen Kabel ich genommen hab, normale 3fach 
Litze,
und ich hab eine 2fach dazu, für den PT1000, was auch wieder läuft.
Kann ich auch 1 PT für 2 Thermometer verwenden


.

(-A/D---D/A---)
.         \__D/D---)

Probleme könnte ich bei Solarstillstand im Sommer kriegen, denn die 
Kollektoren dürfen bis 200°C, und ich hatte die auch schon, wenn 
Speicher voll, auf 160°C.


Gruß
Ralf
Gast #6153851
Lesenswert?

Ralf B. schrieb:
> beim 8ter scheinen die Sensoren programiert, Sensor
> "1" ist auch Anzeige 1, auch auf Klemme 2 oder 3.

Für die räumich dicht beieinander liegenden DS18B20 am Boiler brauchst 
du zusammen nur ein dreiadriges Kabel, egal an welcher Klemme du das 
dann ran hängst. Da ist nichts programmiert. Jeder Sensor hat intern 
eine Seriennummer (s. Datenblatt)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren