Gast
#2419438
Hallo nochmal! Ich habe hier noch eine andere Sektion aus dem Datenblatt (der andere Thread mit dem Filterkondensator ist auch von mir) meines Bausteins (AD421) wo es um die Spannungsregelung geht. Der Baustein versorgt ja die gesamte Schaltung und auch sich selber. An Loop ist die Versorgungsspannung angeschlossen, welche dann vom IC auf die gewünschten 3V, 3,3V oder 5V geregelt werden. Mich interessiert jetzt die Funktionsweise dieser Regelung. Der OP steuert ja den JFET und regelt damit die Spannung an Vcc. Über den Pin LV wird die Spannung eingestellt. Die Sektion ist klar, hier wird ja einfach nur der Spannungsteiler umgestellt, sodass die außen anligende Spannung über dem 121k-Widerstand am OP eben auch die Referenz von 1,21V entstehen. Passt auch alles. Aber wie verhält sich die Schaltung im Einschaltmoment? Ich lege eine Spannung an - der JFET ist ja selbstleitend, somit würde die volle Spannung doch erstmal auch hinter dem JFET anliegen, oder? Die Schaltung muss sich nun einregeln und den JFET dann soweit zuschnüren, bis die gewünschte Betriebsspannung ausgeregelt ist. Im Einschaltmoment haben alle internen Bauteile ja aber eigentlich erstmal keine Spannung, also auch keine Referenz, keine Versorgung für den OP usw. Wie läuft die Regelung nun genau?