Temperaturmessung

OP #3908224
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem. Ich muss die Temperaturen in einer 25- 
dicken Betondecke mittels Sensoren in 4 Punkten messen. Die Betonplatten 
werden zuerst eingebohrt, dann werden die Fühler hineingelegt und 
einbetoniert. Der Abstand zwischen die Messstelle und den Datenlogger 
ist 16m. Ich dachte, dass ich die Temperatur mit PT100 - Fühler messen 
kann, aber das wird leider nicht funktionieren, da diese Fühler bei 
langer Anschlussleitung nachteilig sind.

Welche Fühler eignen sich für diese Situation am besten-Thermoelemente, 
Thermistoren oder Widerstandssensoren bzw. mit welchen werde ich 
zuverlässige Daten bekommen?

Was ist eure Meinung nach und was würdet ihr empfehlen?
Angehängte Dateien:
#3908233
Lesenswert?

Oder ein Messwertaufnehmer direkt an den Sensoren, der dann die Daten 
über ein geeignetes Protokoll an den Master, der 16m entfernt ist 
übertägt.

Kristina V. schrieb:
> Welche Fühler eignen sich für diese Situation am besten-Thermoelemente,
> Thermistoren oder Widerstandssensoren bzw. mit welchen werde ich
> zuverlässige Daten bekommen?

Fühler, die eine Zulassung zum Einbetonieren haben.
Gast #3908252
Lesenswert?

Hallo Kristina,

nachdem die Sensoren einbetoniert werden, fällt ein "schnell mal den 
Sensor wechseln" aus. Deshalb würde ich auf Halbleitersensoren und 
solche mit Fragwürdiger Kontaktierung verzichten. Bleiben meiner Meinung 
nach PT100/1000, oder Thermoelemente.
Wenn die Genauigkeit (1 Nachkommastelle) im Vordergrund steht, würde ich 
PTs in 3- oder 4-Leitertechnik bevorzugen. Ist die Langlebigkeit 
wichtiger, dann geschützte Thermoelemente (Keramikhülle oder ähnliches).

Viel Erfolg. Tom
Gast #3908267
Lesenswert?

Der Beton wird ja nicht so spontan seine Temperatur ändern.

Kann man nicht ein Leerrohr mit Kupferhülse (eventuell noch gefüllt mit 
wärmeleitpaste) verwenden? Dort kann man den Sensor auch mal Austauschen 
ohne gleiche die Fahrbahn neu aufzufräßen.
Gast #3908285
Lesenswert?

Alex W. schrieb:
> Wie genau muss das Messergebnis sein? Reichen 1Wire?

Die Frage ist falsch gestellt. ds18b20 haben eine Genauigkeit von nahezu 
1/10 Grad. - Abgeglichen mit Wärmemengenzähler-"Hochpräzisions"sensor - 
Das muss man mit analog-Sensoren erstmal hinbekommen. Bei dem hier zu 
betreibenden Aufwand sollten je Bohrung mindestens 2 Sensoren 
einbetoniert werden. Davon ein 1Wire. Man kann dann relativ sicher, 
sein, dass der ow-Sensor mit wenig Aufwand genaue Ergebnisse liefert.
Gast #3908299
Lesenswert?

Hallo Kristina,

ich habe über dein Problem noch etwas nachgedacht. Eigentlich kommen als 
Kontaktsensoren nur Thermoelemente in Frage. Die Bedingungen am Messort 
sind recht rauh. Da kommt es zu ständigen Vibrationen durch die schweren 
LKW's. Die Feuchte und Temperatur ändern sich in einem weiten Bereich. 
Im Sommer geschätzt bis zu 70°C, im Winter bis -30°C. Da muß ein Sensor 
robust sein, wie ein Thermoelement. Im Unterschied zu anderen Sensoren 
hat das Thermoelement, am Messpunkt, nur eine Kontaktstelle (und die ist 
geschweißt) - alle anderen Sensoren haben mindestens Zwei.

Aber da gibt es noch eine andere Möglichkeit, Infrarotthermometer, 
welche an der Anzeigebrücke montiert werden. Je nach Optik und Abstand 
ergeben sich relativ großflächige Messflecke, zur Erfassung der 
Oberflächentemperatur. Messflecke von 0,5-1m² geben vermutlich einen 
guten Durchschnitt der Fahrbahntemperatur. Zum reinigen und Austausch 
wären sie leicht zugänglich!

Ist nur so eine Idee, aber ich denke auf Dauer kostengünstiger als 
einbetonierte Sensoren.

Gruß. Tom
#3908310
Lesenswert?

Spannendes Projekt.

Wahrscheinlich treten trotz Beton eine Reihe von mechanischen 
Belastungen auf. Daher würde ich mir auch Gedanken über eine flexible 
Kabelführung machen.

Beton ist auch chemisch aggressiv, d.h. die Kontakte/Kabel müssen 
entsprechend geschützt werden.

Vielleicht ist das hier hilfreich:
http://vzb.baw.de/publikationen.php?file=mitteilungsblaetter/0/mb68_Hamfler.pdf
Gast #3908387
Lesenswert?

TomA schrieb:
> Aber da gibt es noch eine andere Möglichkeit, Infrarotthermometer,
> welche an der Anzeigebrücke montiert werden.

Da kommt es sehr drauf an, ob die Oberflächenerwärmung, z.B. auf Grund 
von solarer Einstrahlung oder die Temperatur im Inneren der Betonschicht 
gemessen werden soll.
#3908445
Lesenswert?

Die IR Messung kann ggf. auch gestört werden, etwa durch Nebel oder 
Schmutz am Sensor. Auch ist die Genauigkeit oft nicht so gut.

Die passende Wahl ist schon PT100 mit 3 oder 4 Leitern oder auf PT1000, 
was auch noch als 2 Leiteranschluss gehen kann. Der Nachteil ist ggf. 
das die Sensoren (mit Schutz) eher etwas größer sind. Für eine wirklich 
lokale Messung gäbe es Mantelthermoelemente - da ist es aber nicht ganz 
trivial sehr genau zu messen.

Der Platz so Dicht an der Schilderbrücke ist auch nicht so Ideal da hat 
man wohl zeitweise Schatten.
#3908464
Lesenswert?

grundschüler schrieb:
> Alex W. schrieb:
>> Wie genau muss das Messergebnis sein? Reichen 1Wire?
>
> Die Frage ist falsch gestellt. ds18b20 haben eine Genauigkeit von nahezu
> 1/10 Grad. -

Da meint der Hersteller zwar was anderes, aber gut...
Welche Temperatur(bereiche)?
Gibt's die Teile passend für die Aufgabe?
Gibt's damit, falls es diese Teile irgendwo passend z.B. mit 
Mantel/vergossen etc.pp gibt, Langzeiterfahrungen?
Hat jemand überhaupt mal irgendwelche Langzeitmessungen mit dem DS 
gemacht?

> Abgeglichen mit Wärmemengenzähler-"Hochpräzisions"sensor -

Test Accuracy Ratio mindestens 1:4? War also die Genauigkeit des 
Vergleichsgerätes besser als 0.025 K?
Wie gemessen? Versuchsaufbau?

Ansonsten kann ich mich TomA nur anschließen: Würde auch Thermoelemente 
nehmen (wie es bspw. beim Gießen von Beton gemacht wird, um die 
Festigkeit zu bestimmen. Stichwort: Betonreife): Robust, 
Langzeiterfahrungen mit div. Fühler-/Sensorkonstruktionen unter 
unterschiedlichsten Bedingungen vorhanden usw.
OP #3908748
Lesenswert?

Hallo,

Vielen Dank für alle Antworten und für die Ideen!!

Die Messgenauigkeit muss zwischen 0,1 und 0,5°C sein. Wir brauchen Daten 
für ein ganzes Jahr und die Temperatur wird jede Stunde gemessen. Ja, 
die Bedingungen sind rauh und die Langlebigkeit ist dabei auch sehr 
wichtig. Das alles macht die Entscheidung so schwer.

Wir haben schon Erfahrung mit PT100 Fühler auf Asphaltstraßen, sie 
funktionieren perfekt bei kurzen Anschlussleitungen (bis 3 m).

Das Grundproblem hier ist die Länge der Leitung.

Was würdet ihr für diese zwei Thermoelemente sagen?

http://www.omega.de/pptst/HJMTSS.html
http://www.omega.de/pptst/HSTC.html


LG,Kristina
Gast #3908750
Lesenswert?

Kristina V. schrieb:
> Wir haben schon Erfahrung mit PT100 Fühler auf Asphaltstraßen, sie
> funktionieren perfekt

Eben.

> Das Grundproblem hier ist die Länge der Leitung.

Nein. 4-Draht-Messung eliminiert die Leitungslänge. Nehmt eure bewährten 
Pt100 und ein Auswertegerät, das 4-Draht-Messung erlaubt, das tun sogar 
schon billige.
#3908776
Lesenswert?

Kristina V. schrieb:
> Die Messgenauigkeit muss zwischen 0,1 und 0,5°C sein. Wir brauchen Daten
> für ein ganzes Jahr und die Temperatur wird jede Stunde gemessen.


Bis 0.5 Grad Toleranz würde ich auch eher zu DS18B20 nehmen.
Man kann ja vorher messen, wie eng einige zusammen passen.
Die sind, so meine ich, für diesen Zweck ideal.
Allein schon eine Alarmmeldung, die standardmäßig eingebaut ist, kann 
dazu genutzt werden, um mögliche Fehler früh zu erkennen.
Da es eine Langzeitmessung ist, können die Werte aus allen Sensoren doch 
wunderbar gemittelt werden. Dazu redundant ausgelegt, überwacht ein 
zweiter Sensor immer den ersten.
Wenn dazu noch jede Minute gemessen wird, so kann man schon durch 
Mitteln der Werte einen sehr engen Fehlerbereich bekommen.
Ich habe das mal mit einem geeichten Thermometer gemessen (allerdings 
nicht Langzeit und wissenschaftlich) und ich habe die größte Abweichung 
bei 16 Sensoren von 0,3 Grad gehabt.
Daher glaube ich, dass die Herstellerangabe (0,5 Grad Genauigkeit im 
Maximum) schon stimmt.
Bei der DHL haben die solche Plastikschläuche (weiß gar nicht genau wozu 
die sind), da passen die wunderbar rein und mit Silikon gefüllt, sind 
die auch Wasserdicht. Außerdem gibt es die schon in robusten 
Metallgehäusen.
Wenn ich das machen müsste, würde ich das so machen.
#3908926
Lesenswert?

Ein paar details :
Thermoelemente koennen auch kaputtgehen. Und die mV von Thermoelementen 
koennen sehr gut verarbeitet werden denn die Quelle ist niederohmig. Das 
Kabel verdrillt.

Fuer das Eingiessen in Beton muss man eh Sensoren mit Mantelrohr 
verwenden. das kann man zB bei einem PT-Widerstand selbst machen. Irgend 
eine Schmiere rein und mit Silikon abdichten
Mit einer analogen Messung bekommt man locker die Aufloesung einer 
digitalen Messung. Fuer die Genauigkeit muss man sich etwas anstrengen.
Gast #3908965
Lesenswert?

Ich werfe mal den Sensor "SMT160-30" ein.
http://www.smartec-sensors.com/de/produkte/temperatur-de.html
http://www.smartec-sensors.com/assets/files/pdf/sensors/SMT16030N.pdf
Es gibt auch 'ne Ausführung in Edelstahlrohr mit 5 m Kabel dran, 
SMTRVS1801 .
Oder man baut die Ausführung TO-18 bzw. "HEMP housing" selbst in Rohr 
ein.
Vorteil: Digitaler Ausgang, PWM. Kann auch nach den 5 m Länge über 
Buffer (Bustreiber 74AC125 etc.) leicht verlängert werden (z.B. Einbau 
Buffer mit 5 Volt Regler vorort am Straßenrand; Zuführung Spannung 
dorthin dann 12 V). Dann kann die Anschlußlänge zur Auswertung fast 
beliebig lang werden.
Weiterer Vorteil: Digitaler Mux an Auswerteeinheit kann 8, 16 oder 
gewünscht viele Sensoren einfach nacheinander durchschalten (74HC151).
Nachteil: PWM Signal muß ordentlich "ausgezählt" werden, da auch 
Basisfrequenz variabel ist.
Gibt aber auch HW des Herstellers (Auswerteeinheit, Umsetzung aus 
RS232).
Gruss
Gast #3909012
Lesenswert?

Arc Net schrieb:
> Test Accuracy Ratio mindestens 1:4?

ich habe 18Stück ds1820 seit Jahren im Einsatz. die messen 1x pro 
Minute. Die Messung wird alle 6Minuten als Graph aufgezeichnet. 
Abweichungen von 1/10° wären als Sprung im Graph deutlich erkennbar. Der 
Verlauf der diversen Graphen ist absolut linear. Es gibt keine Sprünge, 
die auf Messfehler schließen lassen. Die relative Genauigkeit dieser 
Sensoren liegt demnach bei der Auflösung von 0,1°C.

Ich kann zur Genauigkeit des Sensors des geeichten Wärmemengenzählers 
nichts sagen. Da wir im Land der 100.000 Vorschriften leben, kann man 
das sicher irgendwo nachlesen. Ich habe Anlegefühler an einer isolierten 
Heizungsleitung. Im kalten Zustand dürften das identische Temperaturen 
sein. Die gemessenen Temperaturen waren bis auf 1/10° identisch. Für 
mich spricht das dafür, dass die Genauigkeit auch der absoluten 
Temperatur deutlich größer als 0,5° ist.

Ich würde diese DS1820-Sensoren schon zum Abgleich der Analogsensoren 
mit in die Bohrungen hineinpacken. Kosten in der vergossenen Ausführung 
rund 5€/Stück.
Gast #3909053
Lesenswert?

Kristina V. schrieb:
> Wir haben schon Erfahrung mit PT100 Fühler auf Asphaltstraßen, sie
> funktionieren perfekt

Dann würde ich definitiv wieder auf diese Technologie setzen, wenn 
positive Erfahrungen damit bestehen.
Wie ja schon mehrfach gesagt wurde, wird durch die Vierleiter-Messung 
die Leitungslänge quasi irrelevant.
#3909068
Lesenswert?

Kristina V. schrieb:

> Die Messgenauigkeit muss zwischen 0,1 und 0,5°C sein.

Das ist schon eine recht hohe Anforderung; entsprechende Meßgeräte
kann man aber kaufen, auch wenndie nicht ganz billigsein werden.

> Wir brauchen Daten
> für ein ganzes Jahr und die Temperatur wird jede Stunde gemessen. Ja,
> die Bedingungen sind rauh und die Langlebigkeit ist dabei auch sehr
> wichtig.
>
> Wir haben schon Erfahrung mit PT100 Fühler auf Asphaltstraßen, sie
> funktionieren perfekt bei kurzen Anschlussleitungen (bis 3 m).

PT100-Fühler werden in der Industrie häufig verwendet; auch mit
wesentlich grösseren Leitungslängen. (M.W. z.B. zu Hunderten an
Hochöfen) Voraussetzung ist natürlich ein Vierleiteranschluss
(notfalls Dreileiter, aber da sollte euch der Lieferant der
Elemente bessere Aujskünfte geben können.) vom Fühler bis zum
Meßgerät.
Gruss
Harald
Gast #3909240
Lesenswert?

Hallo Kristina,

wenn ihr schon gute Erfahrungen mit einem bestehenden System gemacht 
habt, dann würde ich dabei bleiben. Ein System besteht aus mehr als nur 
den Sensoren und mit einem anderen Sensor brauchst du auch andere 
Messtechnik.

Da sich der PT100 bei euch bewährt hat, kann er doch bleiben? In drei-, 
oder vierleiter-Technik wird die Kabellänge kompensiert und gut ist es.

Gruß. Tom
#3909629
Lesenswert?

Bei Thermoelementen sind die 0,1 - 0,5 Grad Genauigkeit eine 
Herausforderung - nicht ganz unmöglich, aber doch mehr als die 
Hersteller üblicherweise garantieren. Auch die Ref. Lötstelle muss da ja 
noch einmal gemessen werden - da hat man üblicherweise auch so etwas wie 
PT1000, NTCs oder Dioden als Sensor, nur halt direkt an der Schaltung. 
Entsprechend hat das Thermoelement eher weniger Genauigkeit als direkt 
ein PT100 öder ähnliches.

Man könnte ggf. auch 2 Sensortypen einbauen und parallel nutzen, wenn 
die Mittel das erlauben - da hätte man dann ein Reserve bei einem 
Ausfall.

Mit 4 (ggf. auch 3) Leitern sind längere Leitungen beim PT100 kein 
Problem. Pt1000 geht auch mit 2 Leitern noch über 10-20 m (ggf. den 
Widerstand der Leitung als Konstante berücksichtigen), das wird z.B. 
Standardmäßig bei thermischen Solaranlagen auf dem Dach oder an 
Heizungsanlagen genutzt. Bei der moderaten Temperatur macht es von der 
Haltbarkeit wohl keinen Unterschied ob man Pt100 oder Pt1000 nimmt.
Gast #3909648
Lesenswert?

TomA schrieb:
> wenn ihr schon gute Erfahrungen mit einem bestehenden System gemacht
> habt, dann würde ich dabei bleiben. Ein System besteht aus mehr als nur
> den Sensoren und mit einem anderen Sensor brauchst du auch andere
> Messtechnik.
>
> Da sich der PT100 bei euch bewährt hat, kann er doch bleiben? In drei-,
> oder vierleiter-Technik wird die Kabellänge kompensiert und gut ist es.
>
> Gruß. Tom

Dem würde ich mich anschließen.
Wenn es unbedingt was anderes sein soll, dann AD590 temp-abhängige 
Konstantstromquelle. Leitungswiderstand fast beliebig. Muss aber glaub 
ich abgeglichen werden. Habe seit 30 Jahren 8 Stück (B511 DDR-Nachbau) 
ohne Ausfall im Einsatz. In Epoxidharz eingegossen.
Gast #3910003
Lesenswert?

grundschüler schrieb:
> Es gibt keine Sprünge, die auf Messfehler schließen lassen. Die relative
> Genauigkeit dieser Sensoren liegt demnach bei der Auflösung von 0,1°C.

Leider ist das Rauschen der DS18B20 deutlich kleiner als die 
Quantisierungsstufen. Selbst in gut gemittelten Daten sieht man darum 
eine Diskretisierung mit Stufen von 0,0625 K.
#3910761
Lesenswert?

Kristina V. schrieb:

> Wir haben uns für PT100, die unter dem Mantel eine Abschirmung haben und
> für einen Datenerfassungsmodul (PT-104A) entschieden. Das wird als eine
> Vierleiter-Messung funktionieren.

Ich denke, auf dieser Basis kann kaum noch etwas schief gehen.
Da Du aber Deine Fühler kaum austauschen kannst, würde ich
mindestens zwei pro Loch eingiessen. Vielleicht sogar von zwei
verschiedenen Herstellern. Ob Du beide anschliesst, oder den
zweiten einfach zur Reserve tot danebenliegen lässt, bleibt Dir
überlassen. Eine erhöhte Alterung aufgrund der Benutzung der
Fühler gibt es m.W. nicht.
Ich habe zwar auch schon Messungen mit PT100-Fühlern (bis in den
Millikelvinbereich) gemacht, aber das war drinnen mit jederzeit
austauschbaren Fühlern. Mit "Ausseneinsätzen" kenne ich mich nicht
aus. Deshalb wäre es nett, wenn Du in einem halben Jahr oder so
über Deine Erfahrungen mit dem "rauhen" Betrieb berichten könntest.
Gruss
Harald
Gast #3910798
Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> würde ich
> mindestens zwei pro Loch eingiessen

Halte ich für eine gute Idee, wenn man die Kosten für einen Pt100 
vergleicht mit denen für das Aufbrechen der Betondecke. Oder hat sich 
die übliche Routine, dass man eine Strasse für jeden einzelnen Draht neu 
aufreissen muss, auch im Abstand von wenigen Tagen, schon so 
eingefressen?

Georg
Gast #3911474
Lesenswert?

Pete K. schrieb:
> Die geplante Meßstelle liegt je nach Tageszeit im Schatten der
> Schilderbrücke.
> Das könnte die Ergebnisse verfälschen.
Das Wandern des Schattens der Schilderbrücke gibt recht gute Sprünge der 
Bestrahlungsstärke, so dass sich Zeitkonstanten gut bestimmen lassen.
Das ist die Realität. Wie kommst du auf die Idee, dass da irgendetwas 
verfälscht wird.

... und nachts liegen die Meßstellen sogar total im Erdschatten.
Gast #3911510
Lesenswert?

Georg schrieb:
> Halte ich für eine gute Idee, wenn man die Kosten für einen Pt100
> vergleicht mit denen für das Aufbrechen der Betondecke.

Ich halte es prinzipiell auch für eine gute Idee.
Wobei ich nicht davon ausgehe, dass man gleich die Decke aufreißen muss, 
um den Fühler zu tauschen. Ein kleines Loch, wie es eine Bohrmaschine 
macht, reicht da eigentlich aus ;-)

Aber dennoch: zweiten Fühler rein. Geht einer kaputt, braucht man nur 
umklemmen und nicht bohren.
#3911513
Lesenswert?

ich denke mal so:

Kristina  hat eine Bachelorarbeit oder so etwas ähnliches und weiß
jetzt nicht genau, was zu tun ist...

Denn, wenn man mit solchen Dingen zu tun hat, müsste man schon wissen,
was zu tun ist und nicht ein Elektronik-Forum beauftragen, das Probleme
löst für den eigenen Beruf!

Nichts für ungut

Mani
Gast #3911857
Lesenswert?

Ulrich H. schrieb:
> Das Problem mit dem Schatten wird ggf. durch die 4 Sensoren gelöst, so
> dass nie alle 4 im Schatten sind. ggf. passt es sogar, dass immer einer
> im Schatten ist.

Wenn man keinen Schatten auf den Meßstellen haben wollte, würde man die 
Kette wohl etwas südlich der Schilderbrücke einbauen.
#3911901
Lesenswert?

Im Outdoor-Bereich (Gewitter) kommt eigentlich nur die robuste 
PT100-Technik in Vierleitertechnik in Frage. Das Kabel erhält zusätzlich 
einen Schirm, der mit dem Sensor einen kompletten Faraday-Käfig bildet 
und auf der Auswertungseite geerdet wird.

Und natürlich pro Loch mit einem Reservemessfühler plus Reservekabel...

Antwort schreiben