Hilfe, Dimmer wahrscheinlich zu schwach?

Gast #3697270
Lesenswert?

Hallo

Ich habe von diesen 300W Tastdimmern 3 Stück im Einsatz und jetzt wurde 
festgestellt, das die anfangen zu flackern je weiter sie aufgedreht 
werden.
Kann man den Triac einfach gegen eine leistungsstärkere Type austauschen 
?, wenn ja welche ? muß dann die Ringkern-Drossel 40 µH/3A auch mehr A 
machen ?
Da die in einer Verteilung sitzen bin ich leider auf diese Hutschinen 
Variante angewiesen !
Danke im Vorraus an alle Helfer !

and have a nice Weekend ;-)
Angehängte Dateien:
#3697280
Lesenswert?

>Kann man den Triac einfach gegen eine leistungsstärkere Type austauschen ?

Kann man machen -hat aber keinen Sinn !

Die Steuerschaltung bestimmt, wann der Triac zündet -daran ändert auch
ein leistungsstärkerer Typ nichts !

Jetzt sind meine Ausrufezeichen alle und ich muß aufhören.

MfG Paul
Gast #3697317
Lesenswert?

Die zuletzt gezeigte Beschreibung hat die Versionsnummer 8, die zuertst 
gezeigte die Nummern 3/4. Es ist davon auszugehen, daß in der neueren 
Version die Fehler der Vorgänger beseitigt sind. Ich würde es einfach 
mal asprobieren.

Liegt der Dimmer, tod im Zimmer, lebt er nimmer!

@Paul: Hier ein paar Ausrufezeichen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Es sind noch die Alten (7Bit-ASCII) aber mit ein bisschen aufpolieren 
glänzen sie auch in 32Bit-Systemen.
Gast #3697332
Lesenswert?

nd ich frag mich noch warm meine Texte in letzter Zeit so komisch 
assehen. Die Büchse mit den "" ist leer. Darf ich nicht so großzügig mit 
den "!" sein, die biege ich mir zrecht nd den Pnkt spare ich für später! 
:P
Gast #3697361
Lesenswert?

TomA. schrieb:
> Die zuletzt gezeigte Beschreibung hat die Versionsnummer 8, die zuertst
> gezeigte die Nummern 3/4. Es ist davon auszugehen, daß in der neueren
> Version die Fehler der Vorgänger beseitigt sind.

Der Herr Siemens hat in seine Anwendungsschaltung im Datenblatt (09.94) 
ebenfalls 6,8nF gewählt und zeigt auch eine Graphik für die Abhängigkeit 
des max. Winkels von C4 und R2 (Fig. 5). Die Graphik hört allerdings bei 
3,3nF schon auf.
Gast #3697708
Lesenswert?

Holger Rosemann schrieb:
> Mawin hat natürlich wie immer recht, die meisten billigen phasenanschnitts 
Dimmer haben eine Mindestlast von 60 Watt

habe ja nicht gesagt das da jeweils nur 1x 40W dranhängt.
in den Deckenleuchten sind 5 Stück und das ganze 2x also zusammen 400W,
dann müssen wir die 40W gegen 25W austauschen oder darf man die dann nur 
nicht soweit "aufdrehen" ? Frage nur ob das Ganze dann noch hell genug 
ist.
als die Dimmer eingebaut wurden war leider noch nicht bekannt welche 
Lampen da aufgehängt werden.
Wie bekomme ich die vorh. Dimmer denn auf eine höhere Leistung oder kann 
man das gänzlich vergessen ?


Gruß
Angehängte Dateien:
Gast #3697712
Lesenswert?

Hallo ohneDimmer,

der BT139/600 kann laut Datenblatt 16A, das wären bei 230V ca. 3500Watt 
(230V * 16A = 3680W) als Maximalwert. Mit dem kleinen Kühlkörper bringt 
er aber die entstehende Verlustleistung nicht weg. Der Triac ist also 
stark genug für mehr Leistung, er braucht nur eine bessere Wärmeabfuhr 
(größerer Kühlkörper).

Aber VORSICHT, der Kühlkörper führt Netzspannung!!!!!!!!!!!!!!

Gruß. Tom
Gast #3697720
Lesenswert?

Und noch etwas, bevor die Freude über die 3500W zu groß wird. Der Dimmer 
ist sehr gesund dimensioniert und mehr als 400W Dauerleistung würde ich 
ihm nicht zumuten. Zu berücksichtigen ist der Kaltwiderstand von 
Glühbirnen (auch Halogen), der kalte Glühdraht ist deutlich 
niederohmiger als der Heiße. Dadurch fließt beim einschalten ein 
deutlich höherer Strom als im laufenden Betrieb. Dieser Einschaltstrom 
kann bis zum 10fachen des Betriebsstromes ausmachen.

Ich habe mir das Datenblatt des IC nicht angesehen, kann sein daß dieser 
den Kaltwiderstand bereits berücksichtigt und eine "Softstart-Funktion" 
hat, womit die Glühdrähte langsam hochgefahren werden.