1Wire Verbindungsproblem.

Gast #1885431
Lesenswert?

Hallo,
one Wire soll ja eigentlich recht problemlos sein..isses aber offenbar 
nicht..
Wenn ich einen DS1820 Temp Sensor abfragen will geht das, solange er auf 
der Paltine steckt wunderbar...
Nun ist alles in einem Fahrzeug verbaut..als Vernidnungskabel Cat5 
Netzwerkkabel...
Länge ca 2m
Als Pull Up Widerstand habe ich diverse Werte duchprobiert ohne große 
Veränderung.. vom 1k-680k

Er zeigt entweder immer o oder o,5 oder 85° an.. oder wenn ich Plus auf 
masse lege auch 119°
Aber halt nur seltenst die wirkliche TEmepratur..einen anderen Sensor 
habe ich auch schon probiert....
Hat jemand eine Idee?
Gast #1885441
Lesenswert?

Kim Schmidt schrieb:
> Er zeigt entweder immer o oder o,5 oder 85° an.. oder wenn ich Plus auf
> masse lege auch 119°
> Aber halt nur seltenst die wirkliche TEmepratur..einen anderen Sensor
> habe ich auch schon probiert....
> Hat jemand eine Idee?

ist denn die übertragung sauber? Stimmt die CRC Prüfsumme? Wenn ja wird 
es wohl nicht am Kabel und am Pull-Up liegen.
Gibt du den Sensor auch genug zeit für die Wandlung order hat er eine 
eigene Stromversorgung?
Gast #1885508
Lesenswert?

nein, dann zeigt er nichts an. bzw 0.00°C..
Aber was hilft mir die CRC???
Sie wird offensichtlich falsch sein...die Frage ist halt nur warum...

Wenn der Ds1820 die ANfrage richtgi bekomen würde oder die gesendete 
Antwort ok wäre, würde es ja funktionieren, da es das offenbar nicht 
tut, bruah ich keine CRC um das herauszufinden :-)
Gast #1885514
Lesenswert?

Kim Schmidt schrieb:
> Wenn der Ds1820 die ANfrage richtgi bekomen würde oder die gesendete
> Antwort ok wäre, würde es ja funktionieren, da es das offenbar nicht
> tut, bruah ich keine CRC um das herauszufinden

du findest damit raus ob der Wert den du ermittelnst auch der Wert ist 
den den Sensor gemessen hat. Wenn die CRC nicht stimmt weisst du das du 
ein anderen PRoblem ist. Das ganze kann auch mit dem Timing 
zusammenhägen, gibt du der Leitung genug zeit um zwischendurch den high 
Pegel zu erreiche? Das verhalten ändert sich mit der Kabellänge.
Gast #1886566
Lesenswert?

habe es gestern nochmal mit 5m kabel im ausgerollten Zustand daheim 
versucht..keinerlei Probleme..Wieder im Elektroauto verbaut..0.00 und 
das bei nur ca 2m?!?..
Ich werde wohl morgen mal ein neues Kanel einziehen..
Störungen sollte es keine großen geben wenn das Fahrzeug nicht 
eingeschaltet ist..
Gast #1890784
Lesenswert?

habe den Fehler gefunden..
Offensichtlich waren Reste von Wärmeleitpaste, feuchtigkeit oder was 
auch immer zwischen die Kontakte geraten, ich hatte nur die einzelnen 
Kanel eingeschrunpft..und dann alles mit Wärmeleitpaste und Heißkleber 
an die zu messende Stelle geklebt...Fieserweise habe ich das bei der 
zweiten messstelle genauso gemacht, daher hatte ich da den gleichen 
Fehler....