Hallo !

Ich habe ein Gerät mit einer RS485 Schnittstelle deren Output ich gerne 
auf eine Raspberry (unter Linux) einlesen möchte.

Dazu habe ich an dem Raspberry einen normales USB zu zu RS232 Wandler 
angeschlossen.

Das Minus-Signal vom RS485 habe ich an Gnd gehängt, das Plus an das RX 
vom RS232. (Oder umgekehrt ? weiß nicht mehr)

Ich Empfange auch einwandfrei die gesendeten Daten.

Ich brauche den Rückkanal in die andere Richtung nicht, also währe 
eigentlich alles gut. Aber das Gerät mit der RS485-Schnittstelle 
empfängt am laufenden Band Datenmüll. Leider passiert deswegen ab und zu 
durch Zufall etwas ungewolltes.

Wie kann ich das unterbinden ??

Danke !
Gast #5774535
Lesenswert?
• ▲
▼
Kermit schrieb:
> Dazu habe ich an dem Raspberry einen normales USB zu zu RS232 Wandler
> angeschlossen.
>
> Das Minus-Signal vom RS485 habe ich an Gnd gehängt, das Plus an das RX
> vom RS232. (Oder umgekehrt ? weiß nicht mehr)

Warum nimmst Du keinen USB - RS485 Wandler?

RS485 Minus an Gnd und Plus an RX sind ein Fataler Fehler.

Schau Dir mal die RS 485 Spezifikationen an.
Gast #5774697
Lesenswert?
• ▲
▼
Ups, war gerade gedanklich bei RS422. Bei RS485 geht das leider nicht.
Du koenntest mal probeweise die Leitungen mit einem 100-470R Widerstand 
belasten. Aber ich denke auch das es sinnvoller ist eine vernuenftige 
Pegelwandlung vorzunehmen.

Olaf
Gast #5775110
Lesenswert?
• ▲
▼
Kermit schrieb:
> Das Minus-Signal vom RS485 habe ich an Gnd gehängt, das Plus an das RX
> vom RS232. (Oder umgekehrt ? weiß nicht mehr)

Du musst die GNDs verbinden. Der gnd an rs485 suggeriert ein Aktiv, also 
ab, frei lassen.

Für bidirektional brauchst Du eine Diode oder einen Widerstand, das 
reicht für zuverlässige 115k im Labor (wenige m Kabel)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.