Steckdose im Bad

#1934495
Hallo,
ohne die VDE-Vorschriften jetzt im Detail zu kennen, würde ich mal sagen 
ganz klar nein, was die Zulässigkeit angeht!
Da gibts es Mindestabstände von "Nassbereichen".

Ist das jetzt eigentlich ein echtes Photo oder eine Photomontage?
Ich kann sowas gar nicht glauben. Das muss doch ganz schön kribbeln beim 
Duschen?! ;-)

Gruß

Dirk
#1934680
Ich kenne solche Dinge sehr gut. Zuerst war die Steckdose da, 
wahrscheinlich sogar vom Fachmann installiert. Ne zeitlang später wurde 
dann die Dusche drumrum gebaut, vielleicht sogar auch von Fachleuten. 
Man kennt das auch von Steckdosen über der Badewanne, wurde glaube ich 
auch hier schon erwähnt/gezeigt.

Weg mit dem Ding.
#1934944
Zitat Reinhard Mey:

Ich bin Klempner von Beruf.


Am Freitag kam eine Reklamation;
ein Kunde rügte die Installation:
Immer, wenn er Wasser zapfe,
sammle Erdgas sich im Napfe;
und klingle zufällig das Telefon,
gäb' es manche heftige Detonation.
Ich löste das Problem höchst elegant,
indem ich Telefon und Hahn verband.
Wenn es jetzt im Hörer tutet,
wird die Küche überflutet,
und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand
ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt!
Ich bin Klempner von Beruf.

Ein geniales Lied
findet
Paul
Gast #1935002
Und wenn das Wasser in der Duschwanne abgekühlt ist, kann man mittels 
Tauchsieder wieder nachheizen, der soll ja nicht über eine Verlängerung 
angeschlossen werden.  ;-)
#1935224
Jörg Wunsch schrieb:
> Kurt Bohnen schrieb:
>> Ob es klug ist, ist eine andere Frage. ;-)
>
> Ob es zulässig ist, ist jedoch keine Frage. ;-)  (Zumindest nicht
> in mitteleuropäischen Ländern...)

Ist klar unzulässig. Die alte VDE 0100 besagt " .. keine Leitungen 
innerhalb des Schutzbereichs von Badewannen und Duschecken". Abmessungen 
des Schutzbereichs ist "2,25 m über dem Fußboden und 0,6 m seitlich der 
Bade- und Duschwanne". Und senkrecht unterhalb der Steckdose befindet 
sich garantiert noch der Rand der Duschwanne, wenn nicht sogar die 
Badewanne.

Lebensgefährlicher Murks!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.