Hallo,

ich habe mal aus Interesse ein altes Raumthermostat für eine Junkers 
Gastherme analysiert und simuliert.
Die Therme wird über eine "Stetigregelung" (1-2-4) gesteuert, lt. 
technischen Daten ist das 2,5 - 24V.

Vielleicht kann jemand was damit anfangen...

Noch einige Infos:
- der Screenshot der PCB-Rückseite ist schon passend gespiegelt
- anstelle des 4-fach OPV LM2902 habe ich LM324 eingesetzt
- der NTC ist mit 150k beschriftet, hat also 150k @25°C
- die Dioden 1N4005 habe ich in der Simulation durch 1N4004 ersetzt
- Die Z-Diode ist eigendlich eine ZY33 (vermutlich Schutzfunktion)

Gruss,
Markus
Angehängte Dateien:
#6246785
Lesenswert?
• ▲
▼
Markus schrieb:
> ich habe mal aus Interesse ein altes Raumthermostat für eine Junkers
> Gastherme analysiert und simuliert.
> Die Therme wird über eine "Stetigregelung" (1-2-4) gesteuert, lt.
> technischen Daten ist das 2,5 - 24V.
>
> Vielleicht kann jemand was damit anfangen...

Hallo Markus,

entweder kannst Du Dich anmelden, oder mir auch so eine PM senden.
Ich habe meine Therme mit einem neuen Lüfter "wiederbelebt".
Ich habe sogar ein Orginalersatzteil für das 30jahre alte Ding gefunden.
War nicht billig, aber preiswerter als ein Komplettaustausch.
Jetzt wurde mich interessieren, wie Du das gelöst hast.
Zumal bei mir ein TRQ21 (ohne W) werkelt, und die ganze Mimik
mindestens doppelt so groß ist.

Therme ist "ausserhalb" und nur über ein 2x2 0,4² mit dem Innenraum
verbunden.
Ich würde gerne mit Dir "fachsimpeln", jedoch geht das nicht, da Du
nicht angemeldet bist.

Gruss Asko
Gast #6358619
Lesenswert?
• ▲
▼
Asko B. schrieb:
> Jetzt wurde mich interessieren, wie Du das gelöst hast.

Hallo Asko,

hab deinen Post erst jetzt gesehen, daher die späte Antwort.
Mein Vermieter hat in ein neues (digitales) Thermostat von Junkers 
investiert (hab die Bezeichnung grad nicht parat), daher ist von meiner 
Seite aus keine Aktion notwendig gewesen.
Leider hat das neue Thermostat sehr wenig Programmiermöglichkeiten (nur 
eine Tag/Nacht Umschaltzeit). Aber zur Zeit habe ich wenig Lust, das 
Thermostat gegen eine Selbstbaulösung zu tauschen.
Ich sende Dir noch eine PN, dann kannst du direkt über meine 
EMail-Addresse mit mir Kontakt aufnehmen, falls weiterhin 
"Fachsimpel-Bedarf" besteht.

Gruss,
Markus

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.