Gast
#6122002
Hallo, ich habe mal aus Interesse ein altes Raumthermostat für eine Junkers Gastherme analysiert und simuliert. Die Therme wird über eine "Stetigregelung" (1-2-4) gesteuert, lt. technischen Daten ist das 2,5 - 24V. Vielleicht kann jemand was damit anfangen... Noch einige Infos: - der Screenshot der PCB-Rückseite ist schon passend gespiegelt - anstelle des 4-fach OPV LM2902 habe ich LM324 eingesetzt - der NTC ist mit 150k beschriftet, hat also 150k @25°C - die Dioden 1N4005 habe ich in der Simulation durch 1N4004 ersetzt - Die Z-Diode ist eigendlich eine ZY33 (vermutlich Schutzfunktion) Gruss, Markus