Berechnung Z-Diode 45 -> 25V

OP #2802179
Hi,

ich bräuchte aus meinen +/-45V meines Trafos eine "Kleinspannung" mit 2 
x max 25V für einen LM2991T und LM2941T. Strom sind 2 x ca. 0,3A.

DC/DC Wandler wäre eine schicke Möglichkeit, nur leider zu teuer. Nun 
hatte ich die Idee das ganze mit Z-Dioden zu machen und komme dabei auf 
folgende Werte:

Ich bräuchte je Spannungsseite eine 10W ZD24-Diode und einen 4W 
Widerstand mit 90Ohm und hätte somit ca. 14W Verlustleistung je Seite?? 
Stimmt das?
Das wären insgesamt fast 30W Verlustleistung... habe ich da einen 
Denkfehler oder eignen sich die Z-Dioden für mein Vorhaben wirklich 
nicht?

Viele Grüße
Bernhard
OP
Ne Trafo ist schon vorhanden den kann ich nicht ändern.

Aber gut dann weiß ich dass ich richtig gerechnet hab, wird dann 
entweder auf einen DC/DC Wandler rauslaufen oder auf einen kleinen 
Printtrafo und einer komplett eigenständigen Versorgung.

Danke!
Gast
Bernhard W. schrieb:
> Printtrafo und einer komplett eigenständigen Versorgung.

Printtrafo hat den Vorteil, daß man gleich die richtige Speisespannung 
kaufen kann.

-Bei EINEM DC/DC-Wandler mit 2 Ausgangswicklungen sollte die 
Strom-Belastung etwa gleich sein wenn Du wirklich genau 2x 25V möchtest.

-Wäre noch zu überlegen ob EINschaltreihenfolge der Spannungen eine 
Rolle spielt.
OP
>Printtrafo hat den Vorteil, daß man gleich die richtige Speisespannung
>kaufen kann.

Ja schon, hab aber keine Lust 230V zu der Platine zu legen, geht eh 
schon recht eng her...

>Bei EINEM DC/DC-Wandler mit 2 Ausgangswicklungen sollte die
>Strom-Belastung etwa gleich sein wenn Du wirklich genau 2x 25V möchtest.

Jap, ist mir bekannt. Strom ist ziemlich symmetrisch.

>Wäre noch zu überlegen ob EINschaltreihenfolge der Spannungen eine
>Rolle spielt.

Die meisten DC/DC Wandler laufen nach spätestens 5ms stabil. Das ist 
genug für mich.


Andere Frage:

Kann ich auch zwei DC/DC Wandler mit je einfacher Spannung nehmen? 
Schon, oder? Quasi "Uout -" vom ersten und "Uout +" vom zweiten zusammen 
auf GND legen wie man es bei einem Labornetzteil halt auch macht oder 
gibt es bei DC/DC Wandlern diesbezüglich Probleme?
OP
Im Datenblatt der Traco Power TEN 8 Serie steht:

Typische Anwendungen für diese Serie liegen im Bereich 
batterieversorgter Geräte,
dezentralisierter Stromversorgungen in Industrie- und 
Kommunikationssystemen,
kurzum überall dort wo galvanisch getrennte, genau regulierte 
Spannungen benötigt
werden.

Ich denke das passt dann. Sonst steht diesbzeglüch nichts im Datenblatt.

Die TEN 3 Serie scheint nicht galavnisch getrennt zu sein - vielen, 
vielen Dank für den Hinweis!!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.