Kabelquerschnitt 230v 100w 60cm?

#2428151
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei sowas sollte man nach dem verwendeten Leitungsschutzschalter, der 
mal davor hängt, gehen. Das sollte im 230V-Netz in der Regel ein 16A LSS 
sein.
Ich würde dafür 1,5mm² vorsehen. Ich glaube aber nicht, dass das Pflicht 
ist, da man zum Beispiel 3-fach Verteilerdosen kaufen kann, die mit 1mm² 
versehen sind.
#2428388
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei 16A Sicherungsautomat muß die Verkabelung bis zur Steckdose mit 1,5² 
ausgeführt werden. Andernfalls fließt im Kurzschlußfall nicht genug 
Strom, um den Automaten auszulösen.

Ob der Verbraucher an der Steckdose letztendlich mit 1,5² oder 0,75² 
angeschlossen wird, hängt von seiner eigenen Leistungsaufnahme ab. Trotz 
der ggf. kurzen dünnen Strippe wird bei einem Kurzschluß noch der 
Auslösestrom erreicht bevor das Kabel verdampft.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.