Kabelquerschnitt 230v 100w 60cm?

#2428151
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei sowas sollte man nach dem verwendeten Leitungsschutzschalter, der 
mal davor hängt, gehen. Das sollte im 230V-Netz in der Regel ein 16A LSS 
sein.
Ich würde dafür 1,5mm² vorsehen. Ich glaube aber nicht, dass das Pflicht 
ist, da man zum Beispiel 3-fach Verteilerdosen kaufen kann, die mit 1mm² 
versehen sind.
#2428388
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei 16A Sicherungsautomat muß die Verkabelung bis zur Steckdose mit 1,5² 
ausgeführt werden. Andernfalls fließt im Kurzschlußfall nicht genug 
Strom, um den Automaten auszulösen.

Ob der Verbraucher an der Steckdose letztendlich mit 1,5² oder 0,75² 
angeschlossen wird, hängt von seiner eigenen Leistungsaufnahme ab. Trotz 
der ggf. kurzen dünnen Strippe wird bei einem Kurzschluß noch der 
Auslösestrom erreicht bevor das Kabel verdampft.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.