2poliger Leitungschutzschalter mit 95mm²-Anschluss gesucht

Gast #5872820
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
ich habe 200A-Vorsicherungen, meine Verkabelung im Schaltschrank soll 
aber für 16A ausgelegt werden. Somit benötige ich 
Leitungsschutzschalter, die die 16A-Leitungen absichern, aber 
Eingangsseitig mit 95mm²-Leitungen angeschlossen werden müssen.

Wo finde ich geeignete Komponenten?
Gast #5872857
Lesenswert?
• ▲
▼
Wir haben damals die kurzschlussfesten Leitungen 2,5 qm direkt nach der 
Hauptsicherung als Verbindung zu dem 16er Automaten geklemmt.
Die doppelte Isolierung geht schlecht ab, aber sonst geht das gut.
#5872858
Lesenswert?
• ▲
▼
Kintrom schrieb:
> Hallo,
> ich habe 200A-Vorsicherungen, meine Verkabelung im Schaltschrank soll
> aber für 16A ausgelegt werden. Somit benötige ich
> Leitungsschutzschalter, die die 16A-Leitungen absichern, aber
> Eingangsseitig mit 95mm²-Leitungen angeschlossen werden müssen.

Wenn Du nur 16A brauchst, kannst Du m.E. nach um 2 Stufen mit dem 
Querschnitt heruntergehen. Die Leitungslänge darf aber nur so lang sein, 
das die 200 A Sicherungen beim KS auslösen.
#5873176
Lesenswert?
• ▲
▼
Wo wohnt eigentlich Dein FI?
Ist das nicht der erste Anschluss, aus Sicht der Vorsicherungen?
Danach bestimmen die Vorschriften und Du die weiteren Querschnitte.
Bei meinen Schränken habe ich - auch aus Faulheit - immer 3-er Packs an 
Stromschienen verwendet, um eine ganze Reihe Automaten zu füttern. Die 
sind aber sehr flexibel, was den Anschlussquerschnitt betrifft.
#5873446
Lesenswert?
• ▲
▼
Kintrom schrieb:
> Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
> Die Frage ist hierbei, nach welcher Norm das zulässig ist?

Macht man bei Wandlermessungen oft so um zur Absicherung der 
Spannungspfade des Zählers zu gelangen. Alternativ gibt es wie schon 
gesagt wurde entsprechende "Reiter" für die Sammelschiene, sehr weit 
verbreitet als Neozed.

Oder man setzt auf die Sammelschiene einen NH-Trenner und fährt von dort 
zum Leitungsschutzschalter
Gast #5874660
Lesenswert?
• ▲
▼
Ist ja gruselig was hier vorgeschlagen wird.

Würde ein Sammelschienenfeld setzen und mit SLS oder wenigstens 
NH-Trennern von abgehen.
Vorsicherung für 16er Automaten würde ich nicht über 63A wählen... Die 
begrenzen den Kurzschlusstrom Vielleicht wenigstens auf Werte bei denen 
es nicht gleich die Türen aus den Angeln reißt.

Was soll das denn überhaupt werden wenn es fertig ist?
#5874882
Lesenswert?
• ▲
▼
S.CNR schrieb:
> Was waren das denn für Kupferstangen?
"Kurzschlussfest" heisst nicht das die Adern bei Kurzschluss nicht 
beschädigt oder zerstört werden, damit ist eher gemeint, das sich die 
Isolation nict in der Art verabschiedet, das es zu weiteren Schäden 
kommt.

Am Ende sind ganz klar Leitungsschutzschalter mit entsprechendem 
Schaltvermögen einzusetzen. Bei Messwandlerzählern sind das i.d.R. 6A 
bei 25kA Schaltvermögen.

(Ach und ein großer Querschnitt muss auch nicht immer gleich hoher Strom 
bedeuten, es könnte ja auch einfach eine lange Wegstrecke sein, bei der 
man den Spannungsfall klein halten muss.)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.