Einbau Thermocouple: Muss das isoliert sein?

Gast #3674162
Lesenswert?
• ▲
▼
Hello,

habe ein Thermocouple aus Metall (ebay 360712708110), das an einem 
MAX31855 und AVR hängt und funktioniert.

Montiere ich nun den Sensor in mein geerdetes Blechgehäuse oder kommt es 
in Kontakt mit GND, sagt der MAX Fehler "Open Connection".

Habe mehrere verschiedene Thermocouples, die alle ein Problem bekommen, 
sobald deren Gehäuse an Massepotential liegt.

Kann mir jemand den Standardweg sagen, wie diese Teile eingebaut werden?
Teflonscheiben oder so? Quelle?


Grüße,

 - pit
#3674200
Lesenswert?
• ▲
▼
●● pit ●● schrieb:
> Kann mir jemand den Standardweg sagen, wie diese Teile eingebaut werden?
> Teflonscheiben oder so? Quelle?

Das dürften sogenannte geerdete Thermoelemente sein d.h. die Messspitze 
ist mit dem Metallmantel verbunden um eine schnellere Messung zu 
ermöglichen. Der MAX31855 erkennt diese Verbindung als offen... Je nach 
dem wo das Thermoelement eingebaut werden soll, ist es nicht unbedingt 
eine gute Idee solche zu verwenden... Masseschleife...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.