Einbau Thermocouple: Muss das isoliert sein?

Gast #3674162
Lesenswert?

Hello,

habe ein Thermocouple aus Metall (ebay 360712708110), das an einem 
MAX31855 und AVR hängt und funktioniert.

Montiere ich nun den Sensor in mein geerdetes Blechgehäuse oder kommt es 
in Kontakt mit GND, sagt der MAX Fehler "Open Connection".

Habe mehrere verschiedene Thermocouples, die alle ein Problem bekommen, 
sobald deren Gehäuse an Massepotential liegt.

Kann mir jemand den Standardweg sagen, wie diese Teile eingebaut werden?
Teflonscheiben oder so? Quelle?


Grüße,

 - pit
#3674200
Lesenswert?

●● pit ●● schrieb:
> Kann mir jemand den Standardweg sagen, wie diese Teile eingebaut werden?
> Teflonscheiben oder so? Quelle?

Das dürften sogenannte geerdete Thermoelemente sein d.h. die Messspitze 
ist mit dem Metallmantel verbunden um eine schnellere Messung zu 
ermöglichen. Der MAX31855 erkennt diese Verbindung als offen... Je nach 
dem wo das Thermoelement eingebaut werden soll, ist es nicht unbedingt 
eine gute Idee solche zu verwenden... Masseschleife...