Gast
#1841976
Hallo! Hab da so ne Idee. Ne SPS nachbauen (Minnnnniformat). Was sagt ihr zu meinem Schaltplan? Was würdet ihr verbessern? Johann
|
Anzeige
|
AVR SPS Nachbau Hardware
Gast
#1841976
Hallo! Hab da so ne Idee. Ne SPS nachbauen (Minnnnniformat). Was sagt ihr zu meinem Schaltplan? Was würdet ihr verbessern? Johann
Gast
#1842035
Hey! Kuckt soch super aus! Gruß
Gast
#1842044
Obs als SPS taugt weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass es auf jeden Fall ne super Heizung ist! Mit Linearreglern 19V verballern bei der Anzahl von Relais, Dioden ... das wird schön mulmig warm :-)
Gast
#1842066
Hallo! Die Relays hängen ja an 24V! Würdest du einen DCDC Wandler einsetzen?
Gast
#1842075
bei so einer spannungsdifferenz: ja >Was würdet ihr verbessern? Die Relais rausschmeissen und zB VN330SP oder VN750 einsetzen. Und ja. einen Schaltregler verwenden. ZB einen MC34063A oder so. Der ist immer gut. Und vielleicht einen Uhrenchip, einen DS1302 oder so.
Gast
#1842232
>Die Relais rausschmeissen und zB VN330SP oder VN750 einsetzen.
Die Relais haben aber potentialfreie Kontakte. Das ist nicht zu
verachten..
MfG Paul
Gast
#1843025
Ja, mit dem Stepp down Wandler sieht gut aus. Nur eine Frage: Wiso ist der so günstig im Vergleich zu einem DCDC Wandler mit 1,5A. Stimmt doch, der hat doch 1,5A. Wie würde der Stepp down Wander in meine Schaltung eingebaut werden und welche Bauteile müsste ich dann noch zusätzlich einbauen bzw. rauswerfen?
Gast
#1843052
Im Normalfall hat eine SPS galvanisch getrennte Ein-Ausgänge über Relais-Optokoppler... .
Gast
#1843060
Ich möchte ja eher so in Richtung Siemens Logo! Einsatzgebiet fast überall. Wie macht Siemens das so? dom schrieb: > Mit Linearreglern 19V verballern bei > der Anzahl von Relais, Dioden ... das wird schön mulmig warm :-) Das ist Quatsch. Die Relais hängen an 24V und die 9mA für den AVR kann ein Linearregler ungekühlt, das sind ~200mW Verlust. Was der ULN an den Eingängen soll, ist mir allerdings nicht klar. Und wozu der 7812? Peter
Gast
#1843074
Der ULN ist dafür, dache ich mir, dass ich die 24V auf die Eingänge von den Initiatoren schicken kann. Und der 7812 stellet ich mir so vor, um die Wärmeabgabe zu verteilen. Was haltet ihr von einen "Filter"?
Gast
#1843091
bist du dir sicher, dass die Z-Dioden so herum richtig arbeiten? Und wozu sind die 1K Widerstände in deren Reihe?
Gast
#1843096
Ok, mein Fehler, die ZDíoden müssen gedreht werden. Die Widerstände sind zur Spannungsbegrenzung, sonst könnt ich ja 24V auf die Eingänge schicken und der AVR würde explodieren!
Gast
#1843098
dafür hast du doch die 5K Widerstände drin? richtig? die 1K Widerstände sind dann ja kontraproduktiv :-)
Gast
#1843103
Ach ja, ich Depp ich hab die 5k angekuckt. Die werd ich wieder rausnehmen (die 1k). Was hältst du von einem Filter für den µC und den ULN an den Eingängen?
Gast
#1843127
Wie sieht es mit eingangsseitigem Übespannungsschutz, Sicherung oder gar galv. getrenntem DC/DC aus? Vielleicht auch ein Load Dump Schutz,... Auch sollte man über einen Watchdog nachdenken! Und eine Überwachung der Ein.- und Ausgänge zwecks Failsave überprüfung! Nichts für ungut, aber an eine SPS oder gar Logo wirst du nie ran kommen! Es ist ja nicht nur Hardware! Auch Mannjahre an Software stecken in so einer "dunkel grünen Kiste" mit grün weißem Logo!!!
Gast
#1843131
ein Filter ist keine schlechte Idee. Aber ich würde lieber Optokoppler einbauen, da du dann eingangsseitig auch galvanisch getrennt hast.
Gast
#1843152
> Hab da so ne Idee. Ne SPS nachbauen Du bist nicht der erste http://www.microsps.com/ Beitrag "SPS Betriebssytem" http://www.muff-electronic.ch/ ... ganz zu schweigen von den fertiges SPS wie Siemens Logo Moeller Easy Mitsubishi Alpha C-Control II Station Wenn du also was bauen solltest, solltest du vorher mal gucken was die anderen schon alles haben, damit du das Rad nicht zum zweiten Mal erfindest (du kannst vielleicht auch Sachen übernehmen, z.B. Programmiersoftware) und dann was besseres (oder zumindest für einen bestimmten Einsatzzweck besseres) bauen. Die Probleme, die die Leute haben, liegen nicht darin, an einen AVR kein Relais zu bekommen. Bei kommerziellen Geräten sind die Zubehörteile wie Programmierkabel und Netzteile oft unverschämt teuer, oder die KOmbination ist blöd: Bei eingebautem Netzteil keine Analogeingänge, die gibt's nur wenn man ein externes 24V Netzteil danebensteckt, das widerum füllt den ganzen Sicherungskasten aus...) Bei Hobbyistenschaltungen mangelt es an Professionalität, da fehlt dann das geeignete Gehäuse (Hutschiene ist Standard, aber die Platine sollte auch in Euromas passen etc.) an geeigneten Erweiterungen (warum nicht I2C und dann seitlich gewinkelte 4-polige Stecker damit eine Platine nach der anderen auf einem Bus gesteckt werden kann, microsps verwendet ungeschickt senkrecht stehende Stecker) an Gedanken über die Stromversorgung (ein kleines Netzteil sollte schon auf die Platine, dann entdeckt man auch schnell, daß 8 Relais auf ein mal ziemlich viel Strom brauchen und man geschickter sein muss als bloss 5V vorzulegen) und vor allem fehlen die geeigneten Interfaces, an die man Helligkeit/Temperatur per NTC/Pt100/Thermoelement/ Feuchtigkeit/230V~/0-10V direkt anschliessen kann, Interfaces nach USB/Ethernet/KNX/EIB/OBD2, SD-Card für Programmspeicherkarten etc. Diese Interfaces erst zusätzlich bauen zu müssen ist bei Hutschiene recht blöd, dafür müsste Platz auf der Platine sein, vorbereiteter Platz, und das wird eng). Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|