Snubber an Solid-State-Relais?

Gast #2191402
Lesenswert?
• ▲
▼
Ist es empfehlenswert oder eher kontraproduktiv, über ein 
Solid-State-Relais wie z.B. Conrad 162574 - sofortschaltend oder mit 
zero-crossing-detect - ein Snubber-Glied 39ohm 10n zu schalten?

Das Datenblatt schweigt sich darüber aus. Allerdings glaube ich kaum, 
dass das Relais bereits ein Snubber enthält und bei diskret aufgebauten 
SSR wird es üblicherweise vorgesehen.

Sollte über das SSR ein VDR 275V geschaltet werden?
Gast #2191980
Lesenswert?
• ▲
▼
Sven schrieb:
> Hier http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola... in
> der Applikation des MOC304x ist ebenfalls ein Snubber angegeben, obwohl
> Nullspannungsschalter.

Das steht da schon etwas genauer: may or may not be necessary ;-)

Ich mag die Snubber nicht, sie wirken wie ein Kondensatornetzteil. 
Energiesparlampen und kleine Schaltnezteile werden nicht richtig 
ausgeschaltet.

MfG Klaus
Gast #2191983
Lesenswert?
• ▲
▼
Das SSR enthält noch keinen Snubber.

Ein Snubber verhindert, das der TRIAC zündet, wenn Spannung angelegt 
wird, z.B. wenn man die Schaltung mit dem Relais zum Spannungsmaximum 
gerade in die Steckdose steckt, was sich ohne Snubber in kurzem 
Aufflackern einer Glühbirne oder zucken eines Motors äussert.

Im Gegensatz zu mechanischen Kontakten die beim Öffnen im 
Spannungsmaximum zur Funkenunterdrückung auch den Snubber gern haben um 
die Lebensdauer zu verlängern, vor allem bei induktiven Lasten, spielt 
der bei einem SSR dabei keine Rolle.

In Festinstallationen braucht man es also eher nicht.

Bei "sofortschaltend" sollte allerdings bei ohm'scher Last eine Drossel 
in die Leitung, damit der Strom im Einschaltmoment nicht zu schnell 
ansteigt, weil das Funkstörungen erzeugt, die über das Kabelnetz 
abgestrahlt werden, es sei denn, die Last iso sowieso induktiv, z.B. ein 
Motor.

39nF/100R wäre meist eh etwas knapp

http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.