MSP ADC Netzspannung Filter

OP #2229743
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich messe zurzeit mit meinem MSP 430 die Netzspannung mit dem ADC10 
ueber einen Spannungsteiler.
Dabei sample ich mit ca 5kHz.

Allerdings ist der Messfehler eigentlich noch zu gross(Bzw die Streuung 
der einzelnen Messungen)
Jetzt wollte ich hier nach Tips fragen an welchen Schreiben ich drehen 
kann.

Ich dachte da an

1. Externe Referenzspannung
2. Quarzoszillator
3. Filter vor den ADC (Tiefpass)
4. Genauere Widerstaende

Wuerde mich ueber weitere Anregungen freuen

Gruss

Anfaenger
Gast #2229802
Lesenswert?
• ▲
▼
Ziel: Die Netzspannung mit dem ADC erfassen.

Was soll aber mit ca. 5000 Samples/s erfasst werden?

Da es eine Wechselspannung ist, muss (!) sich jedes
Sample vom anderen unterscheiden...

Für sinnvolle Anwendungen reicht es oft, in gewissen
Abständen eine Netz-Periode zu erfassen und sie erstmal
auszuwerten...

Die Samplerate sollte in jedem Fall nicht "etwa"
sein, sondern ziemlich genau ein Vielfaches der
Netzfrequenz.

Dies erreicht man mit einem Timer-Interrupt.
OP #2229864
Lesenswert?
• ▲
▼
Christian W. schrieb:
> hast du an das RC-Glied vor dem ADC gedacht?
> Das sollte die Streuung deutlich verringern.
> Außerdem hat der MSP430 nicht den besten ADC drin. Aber für deine Zwecke
> wahrscheinlich ausreichend.
> Misst du die Netzspannung potentialgetrennt?

ADC sollte reichen. Soll ja auch kein Labormesswerkzeug werden. Gehts 
jetzt noch ums feintuning.
Welche Grenzfrequenz wuerdest du denn vorschlagen?
Ich messe die Spannung direkt ueber einen Spannungsteiler.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.