Hallo liebe Elektronik-Freunde,
ich habe eine eine knifflige Aufgabe,
Eine Steuerung soll umgebaut werden. Aktuell steuert eine Schaltung
einen Schrittmotor mit 4 Wiklungen. Es wird ein Gleichstromsignal je
Phase zeitlich versetzt geschalten. Im Ergebnis bewegt sich der
Schrittmotor.
Der Schrittmotor soll nun durch ein Relais ausgetauscht werden. Dieses
soll aber dauerhaft ansprechen. Das Relais ist von Finder 6V: FIN
40.52.9, Innenwiderstand 55 Ohm.
Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren? Der Strom am Schrittmotor
eingang liegt ca 3x je Sekunde an. Kann hier evt. ein Kondensator
genutzt werden, der periodisch aufgeladen wird und dann das Realis
versorgt, so dass es dauerhaft angezogen bleibt?
Vielleicht wisst ihr eine Lösung...
Danke.
Alexander schrieb:> Der Strom am Schrittmotor> eingang liegt ca 3x je Sekunde an. Kann hier evt. ein Kondensator> genutzt werden, der periodisch aufgeladen wird und dann das Realis> versorgt, so dass es dauerhaft angezogen bleibt?
Eine Diode von der Ansteuerung in Serie, dazu ein Elko parallel zum
Relais...
Danke für die Antwort. Der Motor ist dieser: 24byj48 12v
Welche Größe sollte der Elko haben, wenn die Spule im Relais 55 Ohm hat?
Wie ist der Schaltplan?
Alexander schrieb:> Welche Größe sollte der Elko haben, wenn die Spule im Relais 55 Ohm hat?> Wie ist der Schaltplan?
Teste es aus, vom Pluspol in Serie zum Motor eine Diode an Plus, dann
einen Elko von dort nach Minus, würde mal 470µ annehmen, aber Du zeigst
ja keinen Plan...
Schrittmotoren werden in der Regel mit Halbbrücken oder Vollbrücken
angesteuert (je nach Bauart). Relais kann man damit auch ansteuern.
Aber ohne dein konkretes Produkt und dessen Ansteuerung zu kennen, kann
hier niemand sicher einschätzen, ob dein Vorhaben möglich ist und mit
welchem Aufwand.
Du musst schon die Dinger benennen und die Unterlagen dazu bereit
stellen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Schrittmotoren werden in der Regel mit Halbbrücken oder Vollbrücken> angesteuert (je nach Bauart). Relais kann man damit auch ansteuern.Alexander schrieb:> Aktuell steuert eine Schaltung einen Schrittmotor mit 4 Wiklungen.
Vor allen Dingen wird bei halbwegs modernen Schrittmotorsteuerungen die
Wicklungen nicht an einer Spannung betrieben, sondern per PWM mit
Stromregelung.
Damit sich da ein Relais harmonisch einfügt, sollte also erstmal geklärt
werden, was die vorhandene Schaltung an der Stelle macht.
dieser pieselige SM ist aber für Zeiger in Instrumenten gedacht, der
zieht keinen Hering vom Teller und hat keine ordendliche Ansteuerung.
Zumindest wird der oft mit einem Platinchen mit ULN2003, 7 fach
Darlington Treiber, geliefert.
Sauberste Lösung wäre die Software der Ansteuerung zu ändern und auf
Dauersignal umzustellen. Eine andere HW Variante wäre ein Monoflop wie
74123 vor den Treibereingang zu setzen.
Johannes S. schrieb:> dieser pieselige SM ist aber für Zeiger in Instrumenten gedacht, der> zieht keinen Hering vom Teller
und ist mindestens viermal so gross wie der in jedem optischen Laufwerk
oder wie der in teuren Autofokus System für Spiegelreflexkameras.
(wenige SuperTele haben einen etwa gleichgrossen Motor)
genauso leistungsfähig wie der Druckkopf motor in den meisten älteren
Budget-Druckern und in etwa so gross wie der papiervorschubmotor in so
manchem Laserdrucker.
Nein, man kann damit kein 35kg Portal mit Kress 5mm tief durch VA Stahl
ziehen;
aber deswegen kann doch der ein oder andere Hering damit vom Teller
geschubst werden.
Man ne, immer diese Kleingläubigen...
'sid
Alexander schrieb:> Aktuell steuert eine Schaltung> einen Schrittmotor mit 4 Wiklungen.
Dann lies mal den Artikel dazu:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren> Der Schrittmotor soll nun durch ein Relais ausgetauscht werden.
Irgendwie scheint mir das nebulös. Wozu soll das gut sein?
Alexander schrieb:> Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren? Der Strom am Schrittmotor> eingang liegt ca 3x je Sekunde an. Kann hier evt. ein Kondensator> genutzt werden, der periodisch aufgeladen wird und dann das Realis> versorgt, so dass es dauerhaft angezogen bleibt?
Um hier zu einer sinnvollen Lösung zu kommen, statt irgendwelche
Holzwege bis zum bitteren Ende zu gehen, schreib doch mal, mit was für
einer Schaltung dein Schrittmotor angesteuert wird. Möglicherweise ist
es sinnvoller, das Steuersignal für das Relais am Eingang des
Schrittmotorcontrollers/-treibers abzugreifen.
Hallo zusammen, genauer gesagt geht es um ein Klimagerät das AMD 092/1
von Der Firma Whirlpool.
Das Gerät besitzt an der Schaltergruppe außen einen Schalter für Swing,
der bei Aktivierung den oben beschriebenen Schittmotor aktviert. Dieser
soll nun durch ein Realais ersetzt werden.
Vielleicht kennt sich jemand bessser mit dem im Gerät verbauten Board
aus um die Frage besser zu beantworten zu können.
Alexander schrieb:> Das Gerät besitzt an der Schaltergruppe außen einen Schalter für Swing,> der bei Aktivierung den oben beschriebenen Schittmotor aktviert. Dieser> soll nun durch ein Relais ersetzt werden.
Und das Relais soll angezogen bleiben, solange die Swing-Funktion aktiv
ist.
Auf jeden Fall wirst du einen Adapter konstruieren müssen, der die
pulsierenden Signale vom Motor-Anschluss in dauerhafte Signale für das
Relais umsetzt. Das Ding nennt man retriggerbare monostabile Kippstufe.
Du braucht (sicherheitshalber) ein eigenes Netzteil für deine Schaltung
und Pegelwandler, welche ich mit Optokoppler realisieren würde.
Wie weit kennst du dich denn mit Elektronik aus? Kennst du dich mit den
Grund-Bauteilen aus (Optokoppler, Widerstand, Relais, Freilaufdiode,
NE555)? Hast du ein Multimeter und ein Oszilloskop und kannst damit
umgehen?
Alexander schrieb:> Das Gerät besitzt an der Schaltergruppe außen einen Schalter für Swing,> der bei Aktivierung den oben beschriebenen Schittmotor aktviert. Dieser> soll nun durch ein Realais ersetzt werden.
Der Schalter oder der Schrittmotor?
Kannst du dann nicht gleich das Signal vom Schalter nehmen?
Liebe Leute,
danke für Eure Hilfe. Hab parallel zum Relais einen ELKO geschalten. in
den Stromkreis der von der Steuerung kommt, habe ich eine Diode ergänzt.
Funktioniert alles super.
Hoffentlich machst du dir damit nicht die Steuerung kaputt. Jetzt hast
du nämlich bei jedem Aufladen des Kondensator für einen kurzen Moment
einen Kurzschluss.