Messbrücke mit Pt100

OP #2159112
Hallo zusammen,

ich hab grad versucht, eine Messbrücke abzugleichen, allerdings nur als 
Simulation in Proteus Isis. Allerdings scheint die Brücke nicht 
abgeglichen zu sein, sonst würde ja das Voltmeter ja keine 12,5 mV 
anzeigen. Entweder stell ich was falsch ein, oder ich schließ den Pt100 
falsch an. Könnte sich das jemand anschauen?
Angehängte Dateien:
OP #2159267
> Wenn das vom Spice-Model berücksichtigt würde...

Das kann ich leider nicht beantworten, aber müsste dann die Spannung 
zwischen den zwei Reihenschaltungen nicht kontinuierlich größer werden?

> Irgendwie offensichtlich nicht ... Vielleicht schreibst die simulation
> selbst mal.

Das kann ich leider nicht.
OP #2160611
Hex Oschi schrieb:
>>Das kann ich leider nicht.
>
> Einer Simulation, die man nicht selbst schreiben koennte sollte man
> nicht trauen...

Deswegen frag ich euch ;)

Helmut S. schrieb:
>Zeig doch mal das Modell des PT100. Damit sollte das Verhalten erklärbar
>sein. Es könnte sein, dass die z. B. in die Zuleitungen im Modell einen
>extra Widerstand eingebaut haben oder dass deren Formel leicht
>unterschiedlich von deiner Erwartung ist.

Ich hab leider keine Ahnung, wo ich in Proteus Isis die Modelle finden 
kann, besser gesagt, dass finden kann, was du sehen möchtest.
OP #2160627
Das muss ich ja mit dem Pt100 machen. Das mach ich, sobald ich wieder 
zuhause bin.

Ich hab grad mal nachgerechnet:

Bei I = 25 mA und UBrücke = 12,5 mV hat der Pt100 noch 0,5 Ohm. Das ist 
aber ne ganz schöne Abweichung, zumal sich das schon im 1,5 °C Bereich 
bewegt, da muss es doch dann irgendwo eine Einstellung geben, wo ich das 
ändern kann.
Gast #2163479
Weisst Du eigentlich, was Du da tust?

Über dem PT100 stehen 2,51V, sagt das Messgerät.
Der PT100 hat bei 0°C 100ohm.
Nach Herrn OHM fliessen dann
I = U / R
25mA durch den PT100.

Das hat mit der Brückenspannung überhaupt nichts zu tun.
Gast #2166146
> Ich hab mal noch nen Ohmmeter drangehängt. Der scheint zu stimmen.

Bei +- 0°C sind es 100,00 Ohm nach DIN 43 760.
Bei 1°C sind es 100,39
bei 10°C sind es 103,90 und
bei 25°C hat er 109,73.
Es reicht nicht, 1%ige oder sogar 0,1%ige Widerstände zu nehmen.
Die Brücke muß abgestimmt werden, erst dann sind die 0,24mV 
verschwunden.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.