PT100 3l an 4l anschliesen

Gast #4550414
Du schließt ganz einfach rot/rot/weiss so an, wie auch der alte Sensor 
angeschlossen war.
Dann machst du noch eine kurze Drahtbrücke zwischen den beiden 
"weiss"-Anschlüssen an deiner Klemme.
Zu beachten ist dann nur, dass du dann einen etwas höheren Messfehler 
haben wirst. Bei sehr langen Kabellängen zwischen Klemme und Sensor 
dürfte das deutlich zu merken sein. Bei kurzen Kabellängen und 
"unkritischen" Anwendungen spielt es wohl keine Rolle.
Gast #4550511
danke für die schnelle antwort

also so hab ich ihn auch angeschlossen zwischen weiss die brücke gemacht 
allerdings ist der wert bei -1 und das kann gar net sein. da es ein 
tiefkühlraum ist mit -20 raum Temperatur. es sei den er hätte jetzt so 
eine grosse Differenz. also das kabel ist sicher 10meter.
Gast #4550651
Eine Möglichkeit wäre (wenn es die Gegebenheiten erlauben), daß du 
direkt am Sensor (nicht an den Klemmen, sondern am Sensor selbst) zwei 
weiße parallel schaltest und die getrennt zu den Klemmen führst. Wichtig 
ist, daß der Verbindungspunkt der beiden weißen so nahe wie möglich am 
Sensor ist. Genauso, wie es bei den beiden roten schon ist. Die sind 
auch direkt am Sensor miteinander verbunden und dann getrennt zu den 
Klemmen geführt.
Gast #4550687
Wladimir schrieb:
> ob und wie ich ein PT100 3L da anhängen kann?

Eine Auswertung für 3 Leiter verdoppelt den Spannungsabfall an der einen 
Zuleitung, um so die andere Zuleitung näherungsweise zu simulieren. Das 
tut deine Schaltung aber nicht, also sind die Messwerte um den 
Spannungsabfall an einer Zuleitung falsch (weil der Wert für die 2. 
Zuleitung fehlt). Aber immerhin besser als 2 Leiter (halber Fehler).

Es geht nur, wenn deine Auswertung irgendwo einen Schalter hat, um von 4 
auf 3 Leiter umzuschalten. Das ist eher selten, denn mit 3 statt 4 
Leitern ist nicht besonders viel gespart. Bei deinen 10m vielleicht 1 
Euro - aber natürlich, wenn man drauf angewiesen ist und sonst ruiniert 
wäre...

Georg
#4550699
Wladimir schrieb:

> Habe ein Problem. Es ist ein PT100 4L kaputt gegangen und ich würde
> gerne wissen ob und wie ich ein PT100 3L da anhängen kann?

Da es ja nun wirklich kein Problem ist, Vierleiter PT100 zu kaufen,
würde ich da keine Experimente machen und einfach einen passenden
kaufen. Du musst sowieso darauf achten, das der neue PT100 die
gleiche Genauigkeitsklasse wie der alte hat.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.