NTC10K auf PT1000 umrechnen

Gast #4704817
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

wie arbeitet ein Temperatureingang, wo NTC10K Sensoren angeschlossen 
werden? Widerstandsmessung?

Ich habe einen NTC10K Eingang und müsste aber einen PT1000 oder PT100 
dranhängen. Die Rohausgabe könnte ich dahinter selbst umrechnen.

Wäre das möglich oder arbeiten beide mit komplett unterschiedlichen 
Messmethoden?

Danke!
#4705356
Lesenswert?
• ▲
▼
Georg schrieb:

> leider ist der PT1000 Bestand und kann auch nicht geändert werden.

Nun gut, dann müsstest Du als erstes eine Kurve aufnehmen, mit
welcher Spannung Dein Steuergerät welche Temperatur anzeigt.
Dann musst Du eine Schaltung zur Auswertung des PT1000 bauen.
Diese Schaltung muss sehr präzise arbeiten, da eine Widerstands-
abweichung von 0,4% bereits 1 Grad Temp-Änderung ergibt. Deshalb
brauchst Du auch einen hochauflösenden AD-Wandler. Ein Mikro-
prozessor muss dann den digitalen Wert in den Wert Deiner Kurve
umrechnen. Das geht am besten in Form einer Tabelle. Der
umgerechnete Wert wird dann in einen DA-Wandler  geschickt, der
daraus eine Spannung macht. Diese Spannung schickst Du dann in
Dein Steuergerät.
Gast #4705470
Lesenswert?
• ▲
▼
Haralds Lösung würde ich unterstützen. Wie Helmut schon sagte wird deine 
Auflösung total im Eimer sein, wenn du das pt1000 einfach an deinen 
Eingang knallst und in der Software zu kompensieren versuchst. Das liegt 
an der exponentiell verlaufenden Temperaturkurve des NTCs, für den der 
Messeingang ausgelegt ist. Dein Temperatureingang ist ausgelegt für 
Widerstandswerte zwischen 50k und 50 (etwa in der Größenordnung), und 
dein PT1000 ändert sich vielleicht um einige 100 Ohm. Logisch, dass er 
dir dann für hohe Temperaturänderungen eine winizige Änderung des 
Rohwerts präsentiert.
Gast #4705709
Lesenswert?
• ▲
▼
Mike schrieb:
> wird deine
> Auflösung total im Eimer sein, wenn du das pt1000 einfach an deinen
> Eingang knallst und in der Software zu kompensieren versuchst

Mal ganz abgesehen davon: die 10kOhm des NTC bei 25 Grad ergeben als 
Pt1000 eine Temperaturanzeige von ziemlich genau 2000 Grad. Ich 
bezweifle dass irgendeine Steuerung dafür ausgelegt ist, da hilft alles 
Kompensieren nichts.

Georg (ein anderer)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.