Hallo,
ich bin bei der Feuerwehr und da haben wir einen Stromerzeuger.
Der hat 5kVA. und ein phi = 0,8
Man sagte mir man darf an den Moppel nur 4x1000W LAmpen anschließen
sonst geht der kaputt.
Kann mir jemand sagen warum nur 4? Eigentlich muss der doch 5 können da
eine Halogenlampe doch ein keine Motorlast oder Netzeil ist?
Nichtverzweifelter schrieb:> Von "Ralf Liebau" haben wir bisher stets blöde Fragen gelesen. Ob> das> nun bei Ralf Liebauuu auch so sein wird?
Ich hab mich vertippt! Außerdem waren es nur zwei 'U'!
Schau nochmal auf alle Werte des Typenschildes.
Die Kraftmaschine macht sicher nur 4 KW Wellenleistung, die
Arbeitsmaschine verträgt aber zusätzliche 20 % Scheinleistung.
Hi,
schließ einfach an, und schau, ob die Spannung bei 5 Lampen einbricht.
Bei Asynchrongeneratoren wird die Spannung wahrscheinlich bei geringer
Überlast schon zusammenbrechen. Dann nur soviel dranhängen, wie die
Maschine klaglos liefert.
ciao
gustav
Ralf Liebauu schrieb:> Kann mir jemand sagen warum nur 4? Eigentlich muss der doch 5 können da> eine Halogenlampe doch ein keine Motorlast oder Netzeil ist?
Das Problem bei Halogenlampen ist, das sie beim Einschalten einen
bis zu 10-fach höheren Strom ziehen. Vielleicht verträgt euer
Generator nicht mehr als 40 kW Spitzenlast.
5 x 0.8 = 4kw Leistung.
Die 20% Scheinleistung wird für Kühlschränke, Trennsägen usw gebraucht,
rein ohmische lasten wie Halogenlampen nutzen nur die Wirkleistung und
davon hat dieser Geneator 4kw.
Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, daß alle bisher gegebenen
Antworten ggf. in die falsche Richtung weisen.
5kW? Frage: Besitzt denn der Generator eine 3Phasen CEE-Steckdose, ist
es also ein Drehstromgenerator?
p.s.
Frage2: Warum benutzt die Feuerwehr 1kW Halogenstrahler? Um damit im
Winter den Brandort zu beheizen, oder was soll das?
cos(φ schrieb:> p.s.> Frage2: Warum benutzt die Feuerwehr 1kW Halogenstrahler? Um damit im> Winter den Brandort zu beheizen, oder was soll das?
Na Du willst doch sicher, das Sie all deine Einzelteile auf der Autobahn
wiederfinden.
Teo D. schrieb:> Na Du willst doch sicher, das Sie all deine Einzelteile auf der Autobahn> wiederfinden.
Die finden sie auch mit Sonnenbrillen und den Super-LED-Strahlern.
Hab da mal ein cooles Video gesehen. ;) Aber ob der Generator da dafür
ausreicht. K.a.
Ist bei FW und KatS THW so üblich, daß macht es für nichtelektrische
Helfer einfacher. Die Theorie mit 5kW rein ohmsch ist richtig. Gerade
mit Pumpen ist das aber ein relevanter Punkt. Wer weiß was er tut kann
aber über die Angabe gehen.
Und zum Thema 1kw Halogenstrahler, so lange gibt's noch nix
einsatzgeeignetes aus LED. Die Ausrüstung hat teils Alter von 20 Jahren
und mehr.
Led Beleuchtung braucht einen generator < 2kw mit nachgeschaltetem
Inverter, avr ist zu wenig. Damit kann aber keine Tauchpumpe bedient
werden wie auch nicht andere Geräte wie Schlaghammer z.b. bei
gleichzeitiger Beleuchtung. Also bräuchte es beide Generatoren für die
Ledbeleuchtung. Weiters ist das Argument der Wärme für Verletzte neben
Kostenüberlegungen und Wirtschaftlichkeit (Lebensdauer, speziell
Blitzschlag in der nahen Umgebung) sowie Empfindlichkeit auf
Rauchpartikeln und erhöhter Betriebstemperatur durch Feuer der Ledlampen
nicht von sich zu weisen.
Achso , laut DIN Normen wird bei Feuerwehrverein wirklich die
Wirkleistung sowie Scheinleistung als kW angegeben, ein 300VA Inverter
welcher 500VA Spitzenleistung aufbringt inkl Scheinleistung gilt für
Feuerwehr laut DIN soundso als 0.5kw Inverter. Dass da dann nur 3
einzelne 100w Lampen laufen und bei der vierten der Inverter abschaltet
ist klar.
Zum Glück gibt es eine DIN-Norm für Stromerzeuger bei der Feuerwehr...
und Hersteller die diese dazu passend fertigen:
https://www.bse-usv-technik.de/epages/63415186.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63415186/Products/4GK986266-50DIN00
Das Besondere an den Stromerzeugern ist, das die Wicklung für L1
verstärkt ausgeführt ist und 16A 1-Phasig zur Verfügung stellt, für
3-Phasen "nur" 7,2A.
Bis auf große Tauchpumpen (800 l/min) sind alle Geräte auf einem
normalen H(LF) mit 230V Schuko ausgestattet. Das 1kW Halogenstrahler zum
Einsatz kommen, ist daher bedingt, das Ausrüstung in der Regel solange
genutzt wird bis das Fahrzeug außer Dienst gestellt wird (20...25...30
Jahre) - wobei ein Teil der Ausrüstung aber auch auf das neue Fahrzeug
wandern kann. Die Strahler bei der Feuerwehr sind sehr masive und Stabil
gebaut... die Preise sind auch dementsprechend!
Btw... einen Halogen Brennstab tausche ich an der Einsatzstelle in ein
paar Minuten aus, eine defekte LED Lampe ist Schrott!
... und wenn man das DB liest, dann stimmt die Aussage mit den 4kW / 4x
1kW Halogenstrahler auch.
1-Phasig 230V 4kVA. phi = 1,0
3-Phasig 400V 5kVA. phi = 1,0
.... und schaut nicht nach dem Preis für das Aggregat.